Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da luca.lb »

Leggevo questo articolo
sulla progettazione degli impianti di riscaldamento a pavimento
Faccio un estratto di ciò che mi ha colpito:

Il dato di partenza è la valutazione delle dispersioni termiche, che vengono calcolate secondo la citata Legge 10/91; ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le superfici interessate dal pavimento radiante: infatti essendo quest’ultime a temperatura superiore di quella ambiente non consentono il passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.
A mio avviso il pavimento controterra andrebbe considerato nelle dispersioni, però forse mi sbaglio. Ovviamente cambierebbe in maniera sensibile anche il fattore di forma S/V.
Come va trattato questo caso?
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

è una fesseria.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:è una fesseria.
al quadrato aggiungo! L'impanto a pavimento, proprio perchè non è a 20 ma 30°C disperde molto di +
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da Tom Bishop »

Anche io sono convinto che sia una fesseria, sono però quasi sicuro che tutti i maggiori sistemisti quando dimensionano l'impianto escludono le dispersioni del pavimento. Io invece le considero.
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

Vanno considerate e non con temperature ambiente, ma con temperatura all'interfaccia, non meno di 30°C comunque. Un pavimento radiante a pari del resto disperde il 50% in più rispetto ad un pavimento freddo.
Quello è carico termico che devi computare nel generatore.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da SuperP »

Forse ho capito, anzi me l'hanno brevemente spiegato.
Loro non considerano dispersioni quelle del pavimento (quando è accesso) ma perdite di impianto.
La differenza è sostanziale?
A pari stanza, si tolgono dal calcolo dell'impianto radiante i W dispersi verso il pavimento , ma si calcola cmq quel quantitativo e lo si considera ai fini del dimensionamento del generatore.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

D'accordo ma cosa cambia? Si tratta sempre di un bilancio...la matematica non ha nomi, chiamalo come vuoi è giusto considerarlo.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:D'accordo ma cosa cambia?
Cambia ai fini del dimensionamento dell'impianto radiante. Meno potenza, meno portata, meno metri di tubo, meno circuiti sul collettore..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

Allora non ho capito io.

Esempio:

A) Calcolo le dispersioni del mio ambiente con interno a 20°C e pavimento a 30°C all'interfaccia interna, quella che ottengo è la potenza che il pannello radiante mi deve apportare. Una quota andrà nel cubo "casa", una quota andrà nel cubo "mondo" in cui il cubo "casa" è inserito.

B) Calcolo le dispersioni del mio ambiente come se non ci fosse il radiante ma senza contare il pavimento (potenza verso il cubo "casa"), poi sommo la potenza dispersa verso il basso dal pannello (potenza verso il cubo "mondo"). Il totale è lo stesso.

Il dimensionamento del pannello lo fai comunque con la potenza che ti serve portare nell'ambiente. Se i dati di calcolo sono già depurati della quota di calore disperso verso il basso in funzione del tipo di posa, allora consideri la potenza del cubo "casa" per il progetto del tubo, ma la maggiori della potenza del cubo "mondo" per il generatore.
Diversamente dimensioni pannello e generatore con la stessa potenza, ma il risultato deve essere lo stesso.
Stiamo comunque parlando di rapporti molto sbilanciati, su un progetto nuovo la potenza dispersa verso il basso è meno del 10% del totale. Vista la tolleranza in realizzazione dei massetti è una cosa di fino.
Per i calcoli di legge comunque le dispersioni del pavimento VANNO considerate. Le altre sono considerazioni di dimensionamento impianti.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:A) Calcolo le dispersioni del mio ambiente con interno a 20°C e pavimento a 30°C all'interfaccia interna,
Aspetta.. sul discorso 30°C ci sarebbe da ragionare (le norme indicano cosa fare). Tu quindi nei pavimenti di interpiano poni disperdente il pavimento verso sotto con DT 10°C?
arkanoid ha scritto:B) Calcolo le dispersioni del mio ambiente come se non ci fosse il radiante ma senza contare il pavimento (potenza verso il cubo "casa"), poi sommo la potenza dispersa verso il basso dal pannello (potenza verso il cubo "mondo"). Il totale è lo stesso.
LA potenza è la stessa, logico. Ma i pannelli secondo RDZ e altri, da come ho capito li dimensionano SENZA considerare la trasmissioni verso il basso del pavimento. Quella potenza però la mettono al generatore come un fattore di intermittenza diciamo.
arkanoid ha scritto:Diversamente dimensioni pannello e generatore con la stessa potenza, ma il risultato deve essere lo stesso.
Risultato come potenza del generatore si, come sistema radiante no.. poca differenza ma no.
arkanoid ha scritto:Per i calcoli di legge comunque le dispersioni del pavimento VANNO considerate. Le altre sono considerazioni di dimensionamento impianti.
Certo, è logico.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10 e impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

Ho dimensionato impianti radianti a pavimento una o due volte, anni fa.
redigere redigere redigere