Installazione di un gruppo elettrogeno categoria A e quindi vai di SCIA...
Il gruppo elettrogeno è a gasolio con serbatoio incorporato da 280 litri...
Leggendo il DM 13 luglio 2011 mi sorge un dubbio se questo tipo di gruppo elettrogeno deve possedere i dispositivi di sicurezza di cui al punto 8 del decreto...in particolare il punto 8.2.
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del com-bustibile nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
b) dispositivo di intercettazione del flusso;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.Non è chiarissimo...ma credo faccia riferimento al caso in cui ci sia un serbatoio di deposito o di servizio che alimenta a sua volta il serbatoio incorporato...nel mio caso ho solo il serbatoio incorporato e il rabbocco avviene con taniche in maniera manuale così come previsto dal decreto stesso...
Il costruttore non ha previsto nessuno dei dispositivi di sicurezza sopra menzionati.....mi confermate questa interpretazione?
Grazie per l'attenzione...
Dispositivi di sicurezza per gruppo elettrogeno...dubbio
Moderatore: Edilclima
Re: Dispositivi di sicurezza per gruppo elettrogeno...dubbio
Si è corretto.
Il punto 8 riguarda l'alimentazione automatica da serbatoio di deposito.
Il punto 8 riguarda l'alimentazione automatica da serbatoio di deposito.