L'impresa ha posizionato un collettore di distribuzione dell'impianto a pannelli radianti proprio sulla parete divisoria che separa l'appartamento dall'appartamento adiacente.
Si può rimediare in qualche modo secondo voi oppure l'indice di potere fonoisolante è compromesso? Potrei rivestire la cassetta del collettore con una lamina di piombo, ma sarà sufficiente?
La parete è a cassetta (12+8) con pannello in lana di vetro interposto (8-10 cm).
Grazie.
Collettore su parete divisoria
Moderatore: Edilclima
Re: Collettore su parete divisoria
poco si può fare.. anche se rivesti tutto l'interno della cassetta e lo sportello con quel che vuoi.ponca ha scritto:Si può rimediare in qualche modo secondo voi oppure l'indice di potere fonoisolante è compromesso? Potrei rivestire la cassetta del collettore con una lamina di piombo, ma sarà sufficiente?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Collettore su parete divisoria
...se la parete divisoria divide ripostiglio unità 1 con ripostiglio unità 2 (quindo ambienti non abitabili), la configurazione è accettabile?
Il dubbio mi nasce, perchè spesso mi trovo ad dover posizionare il collettore imp. pav. su parete esterna, ma scelto sempre un ambiente non abitabile...ripostiglio, bagni, corridoio, ecc...
E' corretto...o vado in ogni caso a compromettere l'isolamento di facciata?
Saluti e grazie.....
Il dubbio mi nasce, perchè spesso mi trovo ad dover posizionare il collettore imp. pav. su parete esterna, ma scelto sempre un ambiente non abitabile...ripostiglio, bagni, corridoio, ecc...
E' corretto...o vado in ogni caso a compromettere l'isolamento di facciata?
Saluti e grazie.....