ciao, mi potete confermare che in centrale elettrica VTP vanno usati materiali in classe A1 ? non trovo la norma verticale di riferimento . grazie
Ultima modifica di hoopes il gio set 26, 2013 20:10, modificato 1 volta in totale.
Re: reazione al fuoco - centrale elettrica
scusami, centrale elettrica e basta 

Re: reazione al fuoco - centrale elettrica
Se intendi l'attività 48, non esistono norme verticali.
Io lavoro con le CEI 11-1 (in sostituzione con CEI EN 61936-1) e CEI 11-35.
Cmq da dove ti viene questa richiesta di materiali di classe A1 ?
Io lavoro con le CEI 11-1 (in sostituzione con CEI EN 61936-1) e CEI 11-35.
Cmq da dove ti viene questa richiesta di materiali di classe A1 ?
Re: reazione al fuoco - centrale elettrica
ma quindi serve A1 ? secondo le norme che usi tu ?Terminus ha scritto:Se intendi l'attività 48, non esistono norme verticali.
Io lavoro con le CEI 11-1 (in sostituzione con CEI EN 61936-1) e CEI 11-35.
Cmq da dove ti viene questa richiesta di materiali di classe A1 ?
mi è venuto questo dubbio ... grazie !
Re: reazione al fuoco - centrale elettrica
Le norme CEI parlano di resistenza al fuoco delle strutture (eventuali), non di reazione al fuoco dei materiali.
Se non sbagliuo l'unica indicazione riguarda le porte esterne delle cabine, le quali devono essere "a bassa infiammabilità".
Per i cavi ovviamente vi sono le varie specificazioni .
Se non sbagliuo l'unica indicazione riguarda le porte esterne delle cabine, le quali devono essere "a bassa infiammabilità".
Per i cavi ovviamente vi sono le varie specificazioni .
Re: reazione al fuoco - centrale elettrica
grazie mille !