Verifica postuma ante 192

Messaggio da Terminus »

Per i colleghi più "anziani".
Mi viene chiesta una verifica postuma L.10 per un ampliamento di civile abitazione del 1996.
Ora non ricordo se anche prima del 192/05 c'era in qualche modo la possibilità di eseguire le verifiche solo sull'ampliamento oppure se invece si doveva in ogni caso calcolare Cd e FEN sull'intero immobile, compresa la parte esistente.
Avatar utente
ligabue82
Messaggi: 152
Iscritto il: lun mag 20, 2013 17:47
Località: puglia
Contatta:

Re: Verifica postuma ante 192

Messaggio da ligabue82 »

c'era da verificare CD e FEN.
Se si trattava di una ristrutturazione, in teoria potevi anche evitare la verifica di CD, ma solo di FEN. :x

saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Verifica postuma ante 192

Messaggio da claudio »

c'era una frase sibillina all'art. 25 comma 2 della 10/91 (ambito di applicazione) in cui si dice che, nel caso di recupero del patrimonio edilizio....l'applicazione è graduata in relazione al tipo di intervento....
personalmente terrei i limiti introdotti dal dlgs 192 (20% di ampliamento) per capire che su cosa fare la verifica.
claudio
Terminus
Messaggi: 13765
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Verifica postuma ante 192

Messaggio da Terminus »

Grazie
Oltretutto l'ampliamento non so se potesse rientrare nel "recupero".
Quindi penso che seguirò un'applicazione integrale all'ampliamento.