Salve a tutti,
in caso di aggiunta di una caldaia a pellet da 32 kW in una CT con caldaia a gas metano da 82 kW, si devono prevedere i componenti INAIL secondo raccolta R per generatore a combustibile solido non polverizzato? I due generatori sono in parallelo e non funzionano in contemporanea ma non c'è una separazione fra "le acque dei circuiti" tramite scambiatore ma solo tramite valvole.
Grazie
Modifica CT pratica INAIL
Moderatore: Edilclima
Re: Modifica CT pratica INAIL
No scambiatore si ispesl ... qualcuno dice ke sono anche valvole... x me no
Se sono nelllo stesso locale x me x analogia è un ct anche se c è un vuoto normativo se entrambe sono minoni di 35 kw
Se sono nelllo stesso locale x me x analogia è un ct anche se c è un vuoto normativo se entrambe sono minoni di 35 kw
Re: Modifica CT pratica INAIL
grazie girondone,
sapresti dirmi se c'è un documento ispesl/inal che tratta il tema dello scambiatore che tu citi?
sapresti dirmi se c'è un documento ispesl/inal che tratta il tema dello scambiatore che tu citi?
Re: Modifica CT pratica INAIL
Gira una circolare
Cerca anche qui nel forum
Poi ci sono altri pareri
Cerca anche qui nel forum
Poi ci sono altri pareri
Re: Modifica CT pratica INAIL
scusa ma..... il DM 96 non aveva per titolo:girondone ha scritto:Se sono nelllo stesso locale x me x analogia è un ct anche se c è un vuoto normativo se entrambe sono minoni di 35 kw
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi"



Nella mia zona funziona così:
se ci sono solo le valvole, singole per ogni tubazione: quell'impianto è da 114 kW;
se è presente almeno una valvola a 3 vie (in quel modo è implicito che non possano funzionare in contemporanea): 2 generatori separati;
se è presente lo scambiatore......: non ci sono dubbi

In tutti i casi per le sicurezze: le più restrittive per tutti i tipi di combustibile presenti.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Modifica CT pratica INAIL
Rinnovo la domanda fatta nel precedente post:
Se l'installatore non incarica nessuno di redigere la pratica ex ISPESL a cosa va incontro?
Esiste un decreto con le sanzioni?
Saluti!
Se l'installatore non incarica nessuno di redigere la pratica ex ISPESL a cosa va incontro?
Esiste un decreto con le sanzioni?
Saluti!
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Modifica CT pratica INAIL
Ciao,
il discorso somma o non somma delle potenze con scambiatore lo vedi trattato in queste circolari Ispesl:
Circolare 15 settembre 2006 che dice:
“Nel caso in cui il fluido termovettore primario di due distinti generatori entri nell’accumulo termico senza nessun elemento divisorio, si considera la somma delle potenzialità e pertanto, in caso di superamento del valore di 35 Kw, l’impianto rientra nell’obbligo previsto dal D.M. 01/12/1975, tenendo conto degli aggiornamenti normativi citati. La presenza di uno scambiatore di calore, interposto tra i due generatori, costituisce un’interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialità. “
Circolare 19 aprile 2011: qui la trovi scorrendo il documento verso metà.
http://www.ispesl.it/safap/documenti/20 ... ne3_01.pdf
Ciao. R.
il discorso somma o non somma delle potenze con scambiatore lo vedi trattato in queste circolari Ispesl:
Circolare 15 settembre 2006 che dice:
“Nel caso in cui il fluido termovettore primario di due distinti generatori entri nell’accumulo termico senza nessun elemento divisorio, si considera la somma delle potenzialità e pertanto, in caso di superamento del valore di 35 Kw, l’impianto rientra nell’obbligo previsto dal D.M. 01/12/1975, tenendo conto degli aggiornamenti normativi citati. La presenza di uno scambiatore di calore, interposto tra i due generatori, costituisce un’interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialità. “
Circolare 19 aprile 2011: qui la trovi scorrendo il documento verso metà.
http://www.ispesl.it/safap/documenti/20 ... ne3_01.pdf
Ciao. R.