Buongiorno a tutti,
sono alle prime esperienze con la prevenzione incendi per cui chiedo ai più esperti di aiutarmi con il mio quesito:
all'interno di un'azienda agricola è presente un deposito di paglia aperto (realizzato con tubolari in acciaio e copertura in materiale plastico) con quantitativi stoccati superiori a 500 q.li. La distanza di sicurezza esterna di 100 m richiesta dal 151 per escludere tale tipologia di deposito dall'attività 36 è rispettata tranne che per un elettrodotto aereo MT passante a circa 70 m. Come vi comportereste?
Ringraziando tutti coloro che vorranno aiutarmi, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Ric
Deposito di paglia
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito di paglia
Nessuno mi riesce ad aiutare? Terminus?
Re: Deposito di paglia
Linea aerea MT (fino a 20kV) oppure elettrodotto AT ?
Sussistono rischi di dannneggiamento nei confronti di tale linea ?
Sussistono rischi di dannneggiamento nei confronti di tale linea ?
Re: Deposito di paglia
Linea aerea MT. La distanza in pianta tra il deposito aperto e la proiezione dell'elettrodotto a terra è di circa 70 m; a mio avviso non ci sono rischi di danneggiamento in caso di incendio, ma applicando letteralmente la norma, l'elettrodotto è un'opera pubblica all'interno dei 100 m, per cui distanza di sicurezza esterna non rispettata; da qui il dubbio sull'assoggettabilità o meno del pagliaio.
Re: Deposito di paglia
La risposta l'hai data tu stesso.
Distanza di sicurezza non rispettata: attività soggetta.
Distanza di sicurezza non rispettata: attività soggetta.