Buongiorno,
nel caso di sostituzione di caldaia da 120 kW con caldaia da 134 kW, occorre presentare la pratica per la sicurezza a valle del contatore?
Grazie
Sostituzione caldaia 120 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Sostituzione caldaia 120 kW
cosa intendi per "pratica della sicurezza"? se intendi quella di prevenzione incendi la risposta è si; in particolare bisogna verificare se la precedente situazione era autorizzata con CPI (visto che 120 kW > 116 kW la caldaia per soli 4 kW era soggetta); dal momento che siamo sotto i 350 kW bisogna presentare la semplice SCIA diretta, tenendo lo stesso numero di pratica ed allegando la Dichiarazione di non aggravio a firma del professionista... se non c'era il CPI (quindi per esempio c'era solo un EP favorevole come in molti casi) per i VVF quello è un impianto nuovo a tutti gli effetti, quindi fai la SCIA.
ciao
ciao