Qualcuno sa usare Termus G free della Acca, non capisco perchè anche metto delle strutture non cambia la trasmittanza (punto n. 1) e poi non riesco a modificare lo spessore della struttura direttamente dove c'è la casella dello spessore (punto n. 2).
http://img62.imageshack.us/img62/6030/yc09.jpg
Grazie
Qualcuno sa usare Termus G free della Acca
Moderatore: Edilclima
-
Giovannino60
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2489
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Qualcuno sa usare Termus G free della Acca
Non è perchè è la versione free?
-
Giovannino60
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Qualcuno sa usare Termus G free della Acca
No non è per questo, ho capito perchè, lo spessore nella tabella dello specifico materiale non deve essere messo e così posso agire nelle caselline a destra del grafico della stratigrafia.
Tu sai come si fa a rapportare una scheda tecnica di un freno vapore che mi da un valore SD ca 3 m, e invece i valori della banca dati del programma che ni danno solo http://img15.imageshack.us/img15/7456/hdsn.jpg.
Grazie
Tu sai come si fa a rapportare una scheda tecnica di un freno vapore che mi da un valore SD ca 3 m, e invece i valori della banca dati del programma che ni danno solo http://img15.imageshack.us/img15/7456/hdsn.jpg.
Grazie