Ciao a tutti,
in un'area esterna di un capannone ho la rete degli idranti UNI 70 a distanza di circa 20m dal capannone stesso. La 10779 consiglia 5-10m. Secondo voi il comando può avere da ridire con il posizionamento a 20 m?
Grazie
Idranti UNI 70 - distanza dal fabbricato
Moderatore: Edilclima
Re: Idranti UNI 70 - distanza dal fabbricato
Applica la manichetta di 20-30m all'idrante e verifica la copertura del fronte dell'edificio.
Se gli UNI70 sono a 60m uno dall'altro, metterli a 20m dall'edificio potrebbe essere troppo.
Se gli UNI70 sono a 60m uno dall'altro, metterli a 20m dall'edificio potrebbe essere troppo.
Re: Idranti UNI 70 - distanza dal fabbricato
La distanza di 5-10 solitamente è una regola che personalmente a me non è mai capitato di derogare... La quota di 5-10 mt è dovuta alle altezze medie dei capannoni, perchè con gli idranti esterni cerchi di evitare che le pareti esterne crollino bagnandole e raffreddandole, e solitamente non hai pareti più alte di 10 mt. Nel caso di altezze maggiori, i VVFF non dovrebbero aver problemi a riconsiderare quelle distanze, a patto di allungare le manichette come ti ha detto Terminus il saggio e motivare la scelta.
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin