canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
Moderatore: Edilclima
-
riccardo.m
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
Ciao a tutti,
per gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore, è possibile installare il canale da fumo con pendenza negativa ?
C'è un riferimento normativo in merito ?
per gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore, è possibile installare il canale da fumo con pendenza negativa ?
C'è un riferimento normativo in merito ?
-
riccardo.m
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
nessuno sa rispondermi ?
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
non è possibile. Il DLgs 152/06 negli allegati stabilisce che i canali da fumo devono avere andamento ascendete con pendenza minima 5%
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
il Dlgs 152 rientrerebbe per apparecchi sopra il valore di soglia di 35 kW, nel caso specifico se si tratta di apparecchio domestico oltre vedere le prescrizioni della 7129/08-3 verifica le prescrizioni del costruttore dell'apparecchio, alcuni costruttori solitamente per apparecchi tipo C lo indicano per evitare il ritorno dell'eventuale condensa, all'uscita del terminale ( per scarichi a parete ), rientri in caldaia.
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
alcuni costruttori solitamente per apparecchi tipo C lo indicano per evitare il ritorno dell'eventuale condensa, all'uscita del terminale ( per scarichi a parete ), rientri in caldaia.
confermo e quidni ne approfitto per chiedere...
anche per le tio C quidni serve "sempre" lo scarico condensa? nella ree fognaria...
confermo e quidni ne approfitto per chiedere...
anche per le tio C quidni serve "sempre" lo scarico condensa? nella ree fognaria...
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
una caldaia tradizionale con bruciatore ad aria soffiata di potenza >35 kW E' un apparecchio di tipo B. Ho ipotizzato che i trattasse di questo caso, la potenza dell'impianto non è stata specificata da riccardo.m...
-
riccardo.m
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
queste prescrizioni potrebbero esserci anche per apparecchi di tipo B ?Kalz ha scritto:il Dlgs 152 rientrerebbe per apparecchi sopra il valore di soglia di 35 kW, nel caso specifico se si tratta di apparecchio domestico oltre vedere le prescrizioni della 7129/08-3 verifica le prescrizioni del costruttore dell'apparecchio, alcuni costruttori solitamente per apparecchi tipo C lo indicano per evitare il ritorno dell'eventuale condensa, all'uscita del terminale ( per scarichi a parete ), rientri in caldaia.
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
vedi il libretto uso e manutenzione del costruttore dell'apparecchio domestico
x girondone
per le caldaie stagne con terminale scarico a parete alcuni costruttori ( per apparecchi tradizionali ) tipo H....ann consiglia canale da fumo discendente del 2% al fine di evitare che l'eventuale condensa prodotta dal terminale uscita fumi possa rientrare in caldaia.
Per le caldaie tradizionali ( con bruciatore atmosferico ) nn mi è mai capitato di vedere l'obbligo di scaricare la condensa in fogna fatto salvo per le caldaie a condensazione o affini.
x girondone
per le caldaie stagne con terminale scarico a parete alcuni costruttori ( per apparecchi tradizionali ) tipo H....ann consiglia canale da fumo discendente del 2% al fine di evitare che l'eventuale condensa prodotta dal terminale uscita fumi possa rientrare in caldaia.
Per le caldaie tradizionali ( con bruciatore atmosferico ) nn mi è mai capitato di vedere l'obbligo di scaricare la condensa in fogna fatto salvo per le caldaie a condensazione o affini.
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
riccardo.m potresti comunicarci la potenza della caldaia? è necessario per inquadrare la questione, altrimenti si parla del sesso degli angeli
-
riccardo.m
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: canale da fumo con pendenza negativa per apparecchi B
in tal caso la norma di riferimento è la UNI 7129, la quale da delle prescrizioni dirette e anche indirette (rimandando alle prescrizioni del costruttore)