errore su DM 16 2 2007

Messaggio da ilFranz7 »

ciao a tutti,
per la classificiazione EI dei solai, secondo me c'è un errore sull'unità di misura:
D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di
materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una
parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi (cm) dello spessore h dello strato di materiale
isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Classe 30 60 90 120 180 240
Tutte le tipologie h = 60 / d = 40 60 / 40 100 / 50 100 / 50 150 / 60 150 / 60
In presenza di intonaco i valori di h e di a ne possono tenere conto nella maniera indicata
nella tabella D.5.1. In ogni caso a non deve mai essere inferiore a 40 mm.
ovviamente sono millimetri, non centimetri...giusto?
e "a" è "d".. giusto?
Terminus
Messaggi: 13546
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: errore su DM 16 2 2007

Messaggio da Terminus »

Concordo
Attenderemo altri 40 anni (come dal 1961) per eventuali aggiustamenti e correzioni. 8)