Buongiorno, in un capannone artigianale sono installati n° 8 caldaiette pensili da 25 kW/cad e n°6 caldaiette pensili da 35 kW. Le caldaiette sono installate internamente e risultano essere stagne (tipo C). Ciascuna caldaietta è collegata ad un circuito a termostrisce a soffitto. Ci sono quindi 8+6 = 14 circuiti termostrisce indipendenti e 14 caldaiette.

Le mie domande sono:

- riguardo alla prevenzione incendi le potenze termiche si sommano? Quindi avrei 410 kW;
- riguardo alla denuncia INAIL essendo circuiti indipendenti le potenze non si sommano;
- riguardo alla conduzione dell'impianto le potenze sisommano? Qual'è la normativa che regola la conduzione degli impianti e fornisce il limite sopra il quale occorre il patentino da conduttore?
- Nel caso in cui le potenze si sommino (410 kW totali) un terzo responsabile/manutentore NON munito d patentino per la conduzione non può eseguire neanche la prova fumi?

Grazie
Ronin
Messaggi: 6904
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Conduzione impianti - capannone artigianale

Messaggio da Ronin »

1 e 3 si sommano, 2 non si sommano
sbaglio, o il patentino è rimasto solo per i generatori di vapore?