ho un caso di applicazione della norma UNI 9795 in un locale vendita con soffitto con travi ad omega con elemento sporgente ( lato dell'omega) di 35 cm di altezza.
Applicando il propetto 6 del punto 5.4.3.10 devo installare un rilevatore per ogni riquadro, ma l'area coperta dal singolo rilevatore qual'è?
I prospetti precedenti non si applicano a questi casi, infatti:
- prospetto3 si applicano asoffitti piani o inclinati meno di 20° ma senza sporgerze
- prospetto4 si applicano a soffitti piani o inclinati più di 20° ma senza sporgerze
Allora basta (...) 1 rilevatore per ogni riquadro indipendentemente dalla lunghezza del travone?
Grazie
Uni 9795 in soffitti con travi omega
Moderatore: Edilclima
Re: Uni 9795 in soffitti con travi omega
Sulla 9795 di maggio 2013 (in inch. pubblica) hai verificato?
Re: Uni 9795 in soffitti con travi omega
Il periodo di inchiesta è concluso e non riesco a trovarla
Nell versione vecchia era dpiegato bene .. Usero quella...
Nell versione vecchia era dpiegato bene .. Usero quella...
Re: Uni 9795 in soffitti con travi omega
il volume fra le travi (riquadro) lo devi trattare come fosse un locale, quindi l'area di copertura è la stessa che trovi nel prospetto 3 delle UNI 9795. Fai attenzione all'interdistanza fra i sensori, al fine di non avere "spicchi" non sorvegliati