Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Moderatore: Edilclima
Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Salve,
Ho montato questa caldaia a tiraggio naturale, installata su un terrazzo coperto all'interno di un apposito mobiletto in alluminio, un'anno e mezzo fa.
Fin dall'inizio la caldaia ha cominciato ad andare in blocco periodico con il messaggio F4.Mi hanno cambiato la scheda ad inizio Novembre 2012 e fino a metà Aprile il problema non si era più presentato.Da metà Aprile in 30/40 giorni,fino a fine Maggio, ho avuto 7/8 blocchi con questo maledetto messaggio.
E' ritornato il tecnico che mi ha tarato l'afflusso di gas ritenendolo basso(infatti nella vasca da bagno per tutto l'inverno faceva fatica ad arrivare l'acqua calda cosa che ora rifunziona bene). Purtroppo negli ultimi 15 giorni altre 3/4 volte il problema si è ripresentato.
Ho avuto molti problemi con la vecchia Novastar della Junkers e Bosch,pensavo che montando una Viessmann potevo finalmente stare tranquillo.Invece sembra che non si riesca a trovare pace, con l'assistenza che non riesce a comprendere la causa di questo problema. La prima volta tra le righe senza alcuna prova, hanno cercato di scaricare la responsabilità del messaggio allo scarso tiraggio. Ma in 15 anni la vecchia caldaia mai aveva avuto problemi di questo genere. E neanche gli altri 7 condomini,che montano tutti ancora la caldaia installata a fine anni 90 dal costruttore dell'edificio,hanno mai avuto problemi di spegnimento del bruciatore della caldaia.Inoltre al test dei fumi fatto con l'apposita macchinetta, alla prima accensione della stessa, il tiraggio è risultato più che ottimo.C'è qualcuno tra gli installatori che ha avuto questo problema e sa come risolverlo definitivamente?
Grazie mille a chiunque sappia dare utili risposte.
Ho montato questa caldaia a tiraggio naturale, installata su un terrazzo coperto all'interno di un apposito mobiletto in alluminio, un'anno e mezzo fa.
Fin dall'inizio la caldaia ha cominciato ad andare in blocco periodico con il messaggio F4.Mi hanno cambiato la scheda ad inizio Novembre 2012 e fino a metà Aprile il problema non si era più presentato.Da metà Aprile in 30/40 giorni,fino a fine Maggio, ho avuto 7/8 blocchi con questo maledetto messaggio.
E' ritornato il tecnico che mi ha tarato l'afflusso di gas ritenendolo basso(infatti nella vasca da bagno per tutto l'inverno faceva fatica ad arrivare l'acqua calda cosa che ora rifunziona bene). Purtroppo negli ultimi 15 giorni altre 3/4 volte il problema si è ripresentato.
Ho avuto molti problemi con la vecchia Novastar della Junkers e Bosch,pensavo che montando una Viessmann potevo finalmente stare tranquillo.Invece sembra che non si riesca a trovare pace, con l'assistenza che non riesce a comprendere la causa di questo problema. La prima volta tra le righe senza alcuna prova, hanno cercato di scaricare la responsabilità del messaggio allo scarso tiraggio. Ma in 15 anni la vecchia caldaia mai aveva avuto problemi di questo genere. E neanche gli altri 7 condomini,che montano tutti ancora la caldaia installata a fine anni 90 dal costruttore dell'edificio,hanno mai avuto problemi di spegnimento del bruciatore della caldaia.Inoltre al test dei fumi fatto con l'apposita macchinetta, alla prima accensione della stessa, il tiraggio è risultato più che ottimo.C'è qualcuno tra gli installatori che ha avuto questo problema e sa come risolverlo definitivamente?
Grazie mille a chiunque sappia dare utili risposte.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
E' chiaro che si tratta di giocare a mosca cieca. Tanto vale!
Se qualcuno ha paventato trattarsi di problemi di tiraggio e volendola considerare una ipotesi possibile:
nel caso fosse (ed è probabile) una canna fumaria adibita allo scarico delle caldaie dei vari piani, potrebbe essere che la canna con il tempo si sia ridotta (o che qualcuno l'abbia sovraccaricata, per cui in certe condizioni di utilizzo (che capitano saltuariamente) il tiraggio non sia idoneo.
Per una caldaia a tiraggio naturale le possibilità non sono infinite. Magari staccando provvisoriamente il controllo del tiraggio (alla base del camino) potrebbe essere che il problema scompaia. Mi permetto il suggerimento a scollegare una sicurezza trattandosi, come detto, di caldaia installata all'esterno, quindi non pericolosa ai fini di eventuale momentaneo ristagno di incombusti.
Se la prova confermasse i sospetti (scarso tiraggio) la soluzione sarebbe poi da trovare tra quelle più ortodosse.
Se qualcuno ha paventato trattarsi di problemi di tiraggio e volendola considerare una ipotesi possibile:
nel caso fosse (ed è probabile) una canna fumaria adibita allo scarico delle caldaie dei vari piani, potrebbe essere che la canna con il tempo si sia ridotta (o che qualcuno l'abbia sovraccaricata, per cui in certe condizioni di utilizzo (che capitano saltuariamente) il tiraggio non sia idoneo.
Per una caldaia a tiraggio naturale le possibilità non sono infinite. Magari staccando provvisoriamente il controllo del tiraggio (alla base del camino) potrebbe essere che il problema scompaia. Mi permetto il suggerimento a scollegare una sicurezza trattandosi, come detto, di caldaia installata all'esterno, quindi non pericolosa ai fini di eventuale momentaneo ristagno di incombusti.
Se la prova confermasse i sospetti (scarso tiraggio) la soluzione sarebbe poi da trovare tra quelle più ortodosse.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Ma l'unica cosa sensata, cioè leggere il manuale? Cos'è il messaggio F4?
EDIT: te lo dico io. Aria nell'impianto può portare a fuori giri della pompa o picchi di temperatura dell'acqua calda.
Evidentemente hai una perdita, ed altrettanto evidentemente ce l'avevi anche prima di cambiare la caldaia.
EDIT: te lo dico io. Aria nell'impianto può portare a fuori giri della pompa o picchi di temperatura dell'acqua calda.
Evidentemente hai una perdita, ed altrettanto evidentemente ce l'avevi anche prima di cambiare la caldaia.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Dalle istruzioni di servizio
F 4 = bruciatore in blocco : fiamma non presente
Controllare l'elettrodo di accensione, quello di ionizzazione e il cavo di collegamento;
controllare la pressione del gas, il regolatore combinato gas, l'accensione e il modulo di accensione.
L'ipotesi della bassa pressione in rete potrebbe rivelarsi corretta.
F 4 = bruciatore in blocco : fiamma non presente
Controllare l'elettrodo di accensione, quello di ionizzazione e il cavo di collegamento;
controllare la pressione del gas, il regolatore combinato gas, l'accensione e il modulo di accensione.
L'ipotesi della bassa pressione in rete potrebbe rivelarsi corretta.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Il mio manuale vitodens dice un'altra cosa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Ma lui parla di Vitopend, non di Vitodens.
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
AH, scusa
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Ciao io ho lo stesso identico problema, come avete risolto alla fine?
Grazie
Grazie
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Ciao,
ho comprato questa caldaia tre anni fa e come te mi ritrovo continuamente con questo errore. Abbiamo cambiato tutti i pezzi e cmq il problema persiste.
Tu hai risolto?
Grazie mille
Lorena
ho comprato questa caldaia tre anni fa e come te mi ritrovo continuamente con questo errore. Abbiamo cambiato tutti i pezzi e cmq il problema persiste.
Tu hai risolto?
Grazie mille
Lorena
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
90 su 100 il problema è generalmente dovuto ad una serrandina posta sulla mandata del ventilatore che spesso rimane bloccata e impedisce la partenza della fiamma. Purtroppo ormai l'80% dei costruttori di caldaie utilizzano ventilatori ad inverter costruiti da terzi, in questo caso della Ebm-Papst gmb, sono ventilatori che danno molti problemi.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Bisognerebbe sapere se la caldaia in questione è camera aperta o camera stagna; nel secondo caso mi permetto di correggere redHat, ma quel modello di caldaia (una semplice camera stagna) non ha alcuna serranda sul ventilatore, ne tanto meno quest'ultimo è a portata variabile.
Il blocco F 4 h la seguente descrizione:
"Controllare l'elettrodo di accensione, quello di ionizzazione e il cavo di collegamento;controllare la pressione del gas, il regolatore combinato gas, l'accensione e il modulo di accensione."
Un buon centro assistenza dovrebbe essere in grado di risolvere il problema senza troppe difficoltà
Il blocco F 4 h la seguente descrizione:
"Controllare l'elettrodo di accensione, quello di ionizzazione e il cavo di collegamento;controllare la pressione del gas, il regolatore combinato gas, l'accensione e il modulo di accensione."
Un buon centro assistenza dovrebbe essere in grado di risolvere il problema senza troppe difficoltà
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Scusa hai ragione, il ventilatore modulante che causava l'errore F4 a cui mi riferivo era installato sul modello Vitodens
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Magari dico una stupidata .... problemi di tiraggio camino in specifiche condizioni? la canna fumaria è a posto? ( sezione, canale fumo, comignolo a quota adatta e antivento, ecc...)
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Grazie a tutti per le risposte.
La caldaia é a camera stagna.
La prima cosa che è stata cambiata sono le candelette, poi la scheda, dopo la valvola del gas e ieri é stato installato un rele per evitare le interferene elettromagnetiche...morale sempre errore f4.
La casa madre ritiene che ormai la caldaia é come nuova pertanto possono essere solo fattori esterni. Il tecnico ha escluso il camino perché le prove fatte doi tiraggio hanno dato esito positivo.
Credete ormai é un incubo.
La caldaia é a camera stagna.
La prima cosa che è stata cambiata sono le candelette, poi la scheda, dopo la valvola del gas e ieri é stato installato un rele per evitare le interferene elettromagnetiche...morale sempre errore f4.
La casa madre ritiene che ormai la caldaia é come nuova pertanto possono essere solo fattori esterni. Il tecnico ha escluso il camino perché le prove fatte doi tiraggio hanno dato esito positivo.
Credete ormai é un incubo.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Direi che l'iter che è stato seguito è più che corretto.
Immagino che sia stata controllata la pressione del gas ed il corretto funzionamento del contatore.
Immagino che sia stata controllata la pressione del gas ed il corretto funzionamento del contatore.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Che incompetenti, i fattori esterni vanno individuati prima di sostituire pezzi a caso, ma purtroppo siamo in Italia e non in Germania e pertanto gli esperti Viessmann sono una raritá.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Si esatto. Fatti tutti i controlli!
Adeso qui in regione dovranno cambiare i contatori del gas e quindi attenderò questa modifica per capire se cambia qualcosa altrimenti la terrò così..
Grazie mille per le Vs gentili testimonianze.
Adeso qui in regione dovranno cambiare i contatori del gas e quindi attenderò questa modifica per capire se cambia qualcosa altrimenti la terrò così..
Grazie mille per le Vs gentili testimonianze.
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Viesmann Vitodens 100
La settimana scorsa mi è andata, dopo due anni, per la prima volta in errore F4.
Dopo due interventi per cambiare un cavetto e un'altra cosa che non ricordo, al tecnico è venuta l'idea di controllare lo scarico della condensa. Il pozzetto era intasato e si era otturato il tubo di scarico.
Pulito il pozzetto e risistemato il tubo, la caldaia ha ripreso a funzionare alla grande.
Ed ho inoltre notato una cosa : prima dovevo caricare acqua ogni due settimane. Adesso la pressione è ferma dove deve stare ferma.
Perfetto.
La settimana scorsa mi è andata, dopo due anni, per la prima volta in errore F4.
Dopo due interventi per cambiare un cavetto e un'altra cosa che non ricordo, al tecnico è venuta l'idea di controllare lo scarico della condensa. Il pozzetto era intasato e si era otturato il tubo di scarico.
Pulito il pozzetto e risistemato il tubo, la caldaia ha ripreso a funzionare alla grande.
Ed ho inoltre notato una cosa : prima dovevo caricare acqua ogni due settimane. Adesso la pressione è ferma dove deve stare ferma.
Perfetto.
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: lun gen 18, 2021 16:07
Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Ho lo stesso problema e credo che sia il sifone sporco:savoldi ha scritto: ↑ven nov 06, 2020 19:19 Viesmann Vitodens 100
La settimana scorsa mi è andata, dopo due anni, per la prima volta in errore F4.
Dopo due interventi per cambiare un cavetto e un'altra cosa che non ricordo, al tecnico è venuta l'idea di controllare lo scarico della condensa. Il pozzetto era intasato e si era otturato il tubo di scarico.
Pulito il pozzetto e risistemato il tubo, la caldaia ha ripreso a funzionare alla grande.
Ed ho inoltre notato una cosa : prima dovevo caricare acqua ogni due settimane. Adesso la pressione è ferma dove deve stare ferma.
Perfetto.
https://ibb.co/QD8SFTw
Ho notato che se smuovo un po' il sifone per qualche giorno funziona senza interruzioni.
Avevo già in programma di chiamare il tecnico per la pulizia.
Peccato che il tappo sotto il sifone previsto per la pulizia sia proprio sopra lo scambiatore di calore e di spazio ce ne sia pochissimo...
Grande ingegnerizzazione.