Calsse di reazione al fuoco porta centrale termica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
napata
Messaggi: 18
Iscritto il: lun mag 27, 2013 09:08

Calsse di reazione al fuoco porta centrale termica

Messaggio da napata »

Ciao a tutti,

secondo voi una porta in alluminio può essere considerata in classe di reazione
al fuoco 0 per una centrale termica?
Ho trovato un riferimento nel DM 14/01/1985 che cita: "Ai materiali di seguito
elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano
sottoposti alla prova di non combustibilità: materiali da costruzione, compatti
o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio,
alluminio ed altri)".

L'alluminio del serramento però non perso sia definibile "da costruzione" e temo possano
esserci degli inserti plastici non visibili.
Pensate possa essere plausibile?

Sarebbe raccomandabile avere il certificato del serramento ed in sua assenza richiedere
la sostituzione della porta con una metallica?

Grazie!
Terminus
Messaggi: 13543
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Calsse di reazione al fuoco porta centrale termica

Messaggio da Terminus »

Non ci sono dubbi che l'alluminio sia incombustibile (a meno che non sia polverizzato) e che sia materiale da costruzione.
Vedi anche DM 10/03/05 All.C
Io non mi preoccuperei dei piccoli inserti plastici inseriti tra i profili e i pannelli: il loro contributo ad un eventuale incendio è irrilevante.