Struttura separante....REI o EI???

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Seamew
Messaggi: 1900
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Seamew »

Scusate la domanda forse un pò banale....premetto che non sono uno strutturista certificatore di strutture resistenti al fuoco (e spero che qualcuno che mi risponda lo sia)...ma ho questo dubbio...
Una parete separante NON portante deve essere REI....oppure basta un EI?

Grazie per l'attenzione....
Ronin
Messaggi: 6701
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Ronin »

se non è portante non può essere R (che è la resistenza strutturale).
poi colloquialmente spesso si tende a confondere tutto in un unico REI, ma sul certificato ci sarà giustamente EI
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Terminus »

Se non c'è funzione portante (intendendosi la portanza di carichi esterni a parte il peso proprio), i requisiti sono EI, senza la R.
Vedi l'Allegato A del DM 16/02/07.
Seamew
Messaggi: 1900
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Seamew »

Per fare un esempio più concreto.....una parete che NON ha funzione portante (è un tamponamento) ma che SEPARA una centrale termica da un box garage verrà certificata EI120?
Il blocco usato per realizzare la parete ha un certificato EI120....

è corretto?

vi ringrazio....
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Terminus »

corretto
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da ilFranz7 »

Seamew ha scritto:Per fare un esempio più concreto.....una parete che NON ha funzione portante (è un tamponamento) ma che SEPARA una centrale termica da un box garage verrà certificata EI120?
Il blocco usato per realizzare la parete ha un certificato EI120....

è corretto?

vi ringrazio....

parete di separazione da box non dovrebbe essere EI 180?

autorimessa e singolo box fa differenza?
ne approfitto per richiamare questo mio thread
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=16627
Seamew
Messaggi: 1900
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Seamew »

Eh...anche questo mi interessa!!!!
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da Terminus »

Dipende dalla potenzialità della CT e dalla capacità dell'autorimessa.
Vale il punto 3.5.2 ed il punto 3.4 (EI 180 solo se attività 91).
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da ilFranz7 »

centrale termica a servizio di un condominio.
a destra ho una serie di box auto.
a sinistra ho l'ingresso in autorimessa sotto al condominio.
(quindi a sinistra confino con uno spazio di manovra per veicoli facente parte dell'autorimessa.)
il totale dei posti auto è superiore a 9.

1) la parete a sinistra confinante con lo spazio di manovra deve essere REI180. giusto?
2) la parete a destra confinante con un box auto (entrata da spazio scoperto) deve essere REI...? 120? o 180?
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: Struttura separante....REI o EI???

Messaggio da carlton-banks »

telegramma:
1) giusto
2) REI 120
:mrgreen: :wink:
Rispondi