Struttura separante....REI o EI???
Moderatore: Edilclima
Struttura separante....REI o EI???
Scusate la domanda forse un pò banale....premetto che non sono uno strutturista certificatore di strutture resistenti al fuoco (e spero che qualcuno che mi risponda lo sia)...ma ho questo dubbio...
Una parete separante NON portante deve essere REI....oppure basta un EI?
Grazie per l'attenzione....
Una parete separante NON portante deve essere REI....oppure basta un EI?
Grazie per l'attenzione....
Re: Struttura separante....REI o EI???
se non è portante non può essere R (che è la resistenza strutturale).
poi colloquialmente spesso si tende a confondere tutto in un unico REI, ma sul certificato ci sarà giustamente EI
poi colloquialmente spesso si tende a confondere tutto in un unico REI, ma sul certificato ci sarà giustamente EI
Re: Struttura separante....REI o EI???
Se non c'è funzione portante (intendendosi la portanza di carichi esterni a parte il peso proprio), i requisiti sono EI, senza la R.
Vedi l'Allegato A del DM 16/02/07.
Vedi l'Allegato A del DM 16/02/07.
Re: Struttura separante....REI o EI???
Per fare un esempio più concreto.....una parete che NON ha funzione portante (è un tamponamento) ma che SEPARA una centrale termica da un box garage verrà certificata EI120?
Il blocco usato per realizzare la parete ha un certificato EI120....
è corretto?
vi ringrazio....
Il blocco usato per realizzare la parete ha un certificato EI120....
è corretto?
vi ringrazio....
Re: Struttura separante....REI o EI???
Seamew ha scritto:Per fare un esempio più concreto.....una parete che NON ha funzione portante (è un tamponamento) ma che SEPARA una centrale termica da un box garage verrà certificata EI120?
Il blocco usato per realizzare la parete ha un certificato EI120....
è corretto?
vi ringrazio....
parete di separazione da box non dovrebbe essere EI 180?
autorimessa e singolo box fa differenza?
ne approfitto per richiamare questo mio thread
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=16627
Re: Struttura separante....REI o EI???
Eh...anche questo mi interessa!!!!
Re: Struttura separante....REI o EI???
Dipende dalla potenzialità della CT e dalla capacità dell'autorimessa.
Vale il punto 3.5.2 ed il punto 3.4 (EI 180 solo se attività 91).
Vale il punto 3.5.2 ed il punto 3.4 (EI 180 solo se attività 91).
Re: Struttura separante....REI o EI???
centrale termica a servizio di un condominio.
a destra ho una serie di box auto.
a sinistra ho l'ingresso in autorimessa sotto al condominio.
(quindi a sinistra confino con uno spazio di manovra per veicoli facente parte dell'autorimessa.)
il totale dei posti auto è superiore a 9.
1) la parete a sinistra confinante con lo spazio di manovra deve essere REI180. giusto?
2) la parete a destra confinante con un box auto (entrata da spazio scoperto) deve essere REI...? 120? o 180?
a destra ho una serie di box auto.
a sinistra ho l'ingresso in autorimessa sotto al condominio.
(quindi a sinistra confino con uno spazio di manovra per veicoli facente parte dell'autorimessa.)
il totale dei posti auto è superiore a 9.
1) la parete a sinistra confinante con lo spazio di manovra deve essere REI180. giusto?
2) la parete a destra confinante con un box auto (entrata da spazio scoperto) deve essere REI...? 120? o 180?
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: Struttura separante....REI o EI???
telegramma:
1) giusto
2) REI 120

1) giusto
2) REI 120