cabina gas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

buongiorno,

qual'è la normativa antincendio da seguire per il progetto di una cabina gas?

non riesco a capire se il dm 24 11 84 è stato abrogato o meno..

grazie!
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

Le sezioni relative alle cabine ed alle utenze industriali sono abrogate.
Devi vedere il DM 16/04/08 e DM 17/04/08
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:Le sezioni relative alle cabine ed alle utenze industriali sono abrogate.
Devi vedere il DM 16/04/08 e DM 17/04/08
grazie.

aiutami un attimo però..

il dm 17/4/08 parla di pressione di esercizio superiore a 5 bar ma esclude le cabine REMI.
il dm 16/4/08 parla di pressione inferiore a 5 bar e di REMI con pressione superiore a 24 bar...

ho una cabina gas REMI con salto di pressione da 80 bar a 5 bar.
seguo il 17 o il 16?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

DM 16/04/08 punto 3.5
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:DM 16/04/08 punto 3.5

non il punto 3.3?
3.3 impianti di riduzione e misura con pressione di monte superiore a 24 bar con esclusione di utenze industriali.

il 3.5 è per impianti remi ad esclusivo uso di utenze industriali direttamente collegati alle reti di distribuzione.

scusa ma prima non ho specificato: la mia è una cabina remi del distributore, nella quale avviene il primo salto. non è collegata a utenze industriali.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

OK allora.
In ogni caso il 3.5 richiama quelli precedenti.
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

grazie.

altra domanda:

la centrale termica per il preriscaldo la tratto con il 12 4 96 come se fosse una qualsiasi centrale termica, giusto?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

Si
e se superi i 116kW è essa stessa attività soggetta.
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

perfetto, grazie mille.
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: cabina gas

Messaggio da aupaz »

Casca a fagiolo questa a discussione... ne ho anche io una per le mani !
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

la cabina esiste da prima del 1989 (data del rilascio del primo cpi).
la copertura è di tipo leggero, in fibrocemento a lastre e travetti incombustibili, su tutto l'edificio. (come da prescrizioni del vecchio dm 24 11 84).

ora, sostituendo i generatori per il preriscaldo e dovendo denunciare anche la 74/A, la domanda è:

quando faccio la SCIA della centrale termica, devo classificare quei travetti come REI120??

guardando le dimensioni e confrontandole con il dm 16 2 2007 non posso farlo perchè non rispettano i requisiti del punto D6 (travi in calcestruzzo armato..);devo rivestirli con lastre rei120?

grazie
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

favolosa la risposta con link alla mia discussione ;-)

ho visto come si è sviluppata dopo l'intervento di aupaz e arien..emerge un filo di discrezionalità e la non perfetta chiarezza delle norme..

nel mio caso:

- il solaio è comune.
- la parte "cabina gas" è ok (come detto, segue il decreto 12 11 84)
- la parte "centrale termica" no, perchè per il 12 4 96 gli elementi portanti devono essere R120.

ha senso rivestire i tratti di trave della sola centrale termica con cartongesso per rispettare il requisito R120?
FORSE SI
però, fino a ieri c'era una centrale da 114 kW e ora ce n'è una da 119 kW:
anche prima dovevano essere R120. ora devo farli diventare tali solo perchè devo presentare un asseverazione?

.....?
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

che fareste..?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

Il locale della caldaia di preriscaldo è solitamente piuttosto piccolo, diciamo meno di 4mq.
Se scoppia un incendio tale da compromettere la stabilità della copertura (di solito di tipo leggero in lamiere), li dentro non c'è certamente nessuno che possa essere messo a rischio dal crollo.
Quindi.....
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:Il locale della caldaia di preriscaldo è solitamente piuttosto piccolo, diciamo meno di 4mq.
Se scoppia un incendio tale da compromettere la stabilità della copertura (di solito di tipo leggero in lamiere), li dentro non c'è certamente nessuno che possa essere messo a rischio dal crollo.
Quindi.....
il locale è 6,5 mq.
la copertura è in """""fibrocemento ecologico""""""......
li dentro in generale non c'è nessuno, e, per come è il layout della centrale termica, se ci fosse qualcuno uscirebbe facendo un passo solo.
a meno che non stia lavorando sul circuito idraulico, il che presuppone che l'impianto sia fermo e quindi le caldaie spente.

non rivesto..
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: cabina gas

Messaggio da carlton-banks »

Quando la logica prevale sulla regola ... :P :idea: :lol:
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cabina gas

Messaggio da Terminus »

Vedi Circ. 20/07/07 P902-4122
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

carlton-banks ha scritto:Quando la logica prevale sulla regola ... :P :idea: :lol:
non condividi? :D
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: cabina gas

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:Vedi Circ. 20/07/07 P902-4122
mi sto decisamente incartando.
questa circolare fa riferimento ai pannelli di copertura, giusto?
pannelli che personalmente non avrei mai deciso di rivestire.

il mio problema sono i travetti.
Rispondi