Premesso che nelle UNI 12845 non si parla esplicitamente di attacco motopompa uso sprinkleralla base della stazione di controllo ad uso sprinkler il V.F. me lo chiede lo stesso.
Dal punto di vista idraulico quanti attacchi DN70 con girello dovrei mettere ?
La densità di scarica in progetto è 10 lt/min/m2 e l'area operativa 260m2.
La motopompa VV.F. sarà mica in grado di assicurare tutta quest'acqua in caso di necessità ? ( circa 2600 l/min.)


Come vi regolate ?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attacco motopompa impianto sprinkler.

Messaggio da Terminus »

Non sta a te preoccuparti delle prestazioni dell'autopompa.
Prevedi l'attacco del diametro adeguato, eventualmente con il doppio girello se ritieni che sia più adatto.