Ciao a tutti,
per una centrale termica da 35000 kW alimentata a gas metano, seguendo il 12.04.1996 devo prevedere un'apertura di aerazione di 35 mq. Visto che è presente una trave da 1 m, prevedo le aperture nella parte alta della parete a filo trave e teoricamente la prescrizione è soddisfatta anche se l'aerazione non è a filo soffitto.
Nel caso trovassi un punto in sia possibile realizzare un'apertura a filo soffitto, esiste un riferimento per il calcolo di quanta superficie di areazione deve essere a filo soffitto. Cioè quanto deve essere largo il buco a filo soffitto ? Secondo me non esiste, posso fare una carota sa 100 cmq.
Avete opinioni in merito?
Grazie
Areazione centrale termica pot. 35.000 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Areazione centrale termica pot. 35.000 kW
Leggi la circ. P1275 del 30/11/00.
Se vuoi fare di più è sufficente un foro da almeno 125mm (sezione non inferiore a 100cmq)
Se vuoi fare di più è sufficente un foro da almeno 125mm (sezione non inferiore a 100cmq)