Prezzo canalizzazioni estrazione fumi incendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 888
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Prezzo canalizzazioni estrazione fumi incendio

Messaggio da fabbretto »

Buona domenica a tutti.
Devo computare l'impianto di estrazione forzata fumi di incendio secondo la Norma UNI EN 12101-7.
Il problema è che non riesco a reperire il prezzo unitario delle canalizzazioni per l'estrazione dei fumi. Potete darmi delle indicazioni?????
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13632
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prezzo canalizzazioni estrazione fumi incendio

Messaggio da Terminus »

Se non devi attraversare compartimenti diversi, sono sufficienti canali in lamiera.
Se invece devi compartimentare, vedi le soluzioni che i vari produttori offrono per le canalizzazioni di aria (rivestimenti in calcio silicato o anche le canne della shunt)
fabbretto
Messaggi: 888
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Prezzo canalizzazioni estrazione fumi incendio

Messaggio da fabbretto »

Il problema è che le canalizzazioni devono essere di classe E300 30s, cioè resistere a 300° per un tempo minimo di 30 minuti e devono risultare stagni ai fumi.... Non so se le canalizzazioni normali hanno tali requisiti, non mi pare.
Terminus
Messaggi: 13632
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prezzo canalizzazioni estrazione fumi incendio

Messaggio da Terminus »

Si, giustamente le norme di certificazione dei condotti di estrazione sono diverse rispetto a quelle per cavedi e canalizzazioni di servizio.
Semplicisticamente ho ritenuto che la certificazione EI120 di questi ultimi assicurasse la E300 per oltre 30 minuti (vista la curva di incendio standard).
Ma la certificazione CPD deve essere specifica.
Rispondi