uni 9494/2012 dimensionamento EFC con superficie < 600mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 7004
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

uni 9494/2012 dimensionamento EFC con superficie < 600mq

Messaggio da ponca »

Buongiorno, nel campo di applicazione della norma uni 9494/2012 è specificato che si applica a compartimenti con superficie inferiore a 600 mq. Come ci si comporta per superfici inferiori? Si continua ad applicare la vecchia uni 9494/2007 ???

Grazie!
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: uni 9494/2012 dimensionamento EFC con superficie < 600mq

Messaggio da Terminus »

No quella è sostituita.
Leggi il par. 6.8.
ponca
Messaggi: 7004
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: uni 9494/2012 dimensionamento EFC con superficie < 600mq

Messaggio da ponca »

Darò un'occhiata, grazie.