Non me ne occupo mai, mi son riletto velocemente la 9182 e la trovo ambigua, i più esperti in queste cose avranno già pensato ai miei dubbi.
Cucina con caldaia C e piano cottura con controllo di fiamma dotato di cappa a espulsione.
Per la caldaia non serve nulla, per il piano l'aerazione è assolta dalla cappa. La ventilazione è corretto farla con 1 foro 100 cmq a meno di 300 mm da pavimento (riferita a che punto del foro)?
Grazie
Caldaia C+fornello+cappa
Moderatore: Edilclima
Caldaia C+fornello+cappa
redigere redigere redigere
Re: Caldaia C+fornello+cappa
puoi anche evitare il foro di ventilazione se rispetti le caratteristiche di ciu all'appendice A2 della 7129-2/2008 (locale direttamente aerabile, potenza cucina < 11,7 kw e volume > 20 mc).
l'altezza dei 30 cm si considera rispetto alla parte bassa dell'apertura.
... perdonami ma la 9182 che c'entra?
l'altezza dei 30 cm si considera rispetto alla parte bassa dell'apertura.
... perdonami ma la 9182 che c'entra?
Re: Caldaia C+fornello+cappa
Direi che ha scritto quella x abitudine al posto di 7129 
Re: Caldaia C+fornello+cappa
si l'avevo intuito... ma ero in vena di menare un po' il belinogirondone ha scritto:Direi che ha scritto quella x abitudine al posto di 7129