Devo fare un EP per un magazzino di piastrelle da 15000 mq coperti (ex stabilimento produttivo) senza CPI.
L'impianto gas metano comprende:
1)- Linea di alimentazione da cameretta SNAM a cabina di decompressione (Condotta di alimentazione), MOP= 6 bar;
2)- Cabina
2)-Linea interrata a valle della cabina, con MOP = 2.8 bar (Rete di adduzione);
3)-N° 2 Gruppi di II salto, di cui uno con MOP valle = 1.7 bar e l'altro MOP = 30 mbar (Rete di adduzione).
4)- Portata =100 Nmc/h
Ho individuato due attività:
1 1.C e 2 1.B.
Ho il dubbio se considerare anche la 6 1.A. che comprende le "reti di trasporto e distribuzione"
La definizione dei "Sistemi di distribuzione" riportata al punto 0.2 dell'allegato A del DM 16/04/2008, considera le reti di distribuzione a monte del punto di misura, poi però tratta anche le linee interne agli stabilimenti.
C'è qualcuno che può chiarirmi ??
Attività DPR 151/11
Moderatore: Edilclima
Re: Attività DPR 151/11
La tua rete a valle della cabina lavora a meno di 5 bar, quindi la 6 non c'è comunque.
Re: Attività DPR 151/11
La 6 potrebbe riguardare però la tubazione a monte della cabina a 6 bar.
Re: Attività DPR 151/11
Hai già l'attività di cabina.
A meno di avere decine e decine di metri di condotta di alimentazione a monte della cabina, io non denuncerei questa come attività; considerala come parte della cabina di riduzione.
A meno di avere decine e decine di metri di condotta di alimentazione a monte della cabina, io non denuncerei questa come attività; considerala come parte della cabina di riduzione.
Re: Attività DPR 151/11
ok. grazie Terminus