caldaia di tipo B in cucina

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2632
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

caldaia di tipo B in cucina

Messaggio da christian619 »

Un amministratore ha sentito un professionista che afferma che caldaie di tipo B in cucina non sono più a norma....
mi sembra di ricordare che basta avere un'apertura di ventilazione permanente opportunamente dimensionata che tenga conto anche del piano cottura....
iltubo
Messaggi: 980
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: caldaia di tipo B in cucina

Messaggio da iltubo »

Piu che del piano di cottura della cappa o elettroventilatore.
Vedi UNI 7129-2 08 - Appendice A



P.S. anche se personalmente io eviterei.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: caldaia di tipo B in cucina

Messaggio da grifo68 »

iltubo ha scritto:Piu che del piano di cottura della cappa o elettroventilatore.
Vedi UNI 7129-2 08 - Appendice A
.
corretto, ed anche il punto 7 con il prospetto 1
christian619 ha scritto:Un amministratore ha sentito un professionista che afferma che caldaie di tipo B in cucina non sono più a norma....
non è vero... può essere che con i rendimenti richiesti dalle leggi attuali una tipo B sia troppo "bassa"... ma ai fini della norma tecnica non è assolutamente vero
Rispondi