valutazione analitica resistenza al fuoco

Messaggio da christian619 »

Mi hanno consegnato una valutazione di resistenza al fuoco analitica effettuata da un tecnico non 818....
vale?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: valutazione analitica resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

No
DM 07/08/12 Allegato II punto 1.2
Ma anche con il DM 04/09/98 occorreva il tecnico antincendio (All.II par.1.1)
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: valutazione analitica resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Per chi fosse interessato, sono state finalmente pubblicate le appendici agli Eurocodici:

DECRETO 31 luglio 2012
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.
(GU n.73 del 27-3-2013 - Suppl. Ordinario n. 21)

Ed era dal 31/07 dell'anno scorso che avevano il decreto nel cassetto..................bah
hoopes
Messaggi: 553
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: valutazione analitica resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes »

Terminus ha scritto:Per chi fosse interessato, sono state finalmente pubblicate le appendici agli Eurocodici:

DECRETO 31 luglio 2012
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.
(GU n.73 del 27-3-2013 - Suppl. Ordinario n. 21)

Ed era dal 31/07 dell'anno scorso che avevano il decreto nel cassetto..................bah
cosa cambia quindi? che non valgono più le UNI 9504, 9503 e 9502 ?

a livello di software, qual è il più aggiornato ? AMV ?

grazie !