Ciao a tutti,
devo redigere ACE per un capannone industriale con una caldaia vecchissima a basamento del 1994, della quale ho richiesto scheda tecnica dal costruttore... ma sulla scheda tecnica fornitami dal costruttore ci sono due dati in croce e basta...., questa serve degli uffici con caloriferi in ghisa e il capannone con un'unità di ventilazione e canalizzazione a bocchette..... non ho nessun dato per quanto riguarda il ventilatore (non ha ne targhette ne marca..) che fare????
Come si fa a certificare una cosa del genere???? a qualcuno è già capitato?
Grazie mille....
Capannone industriale con impianto stra vecchio...
Re: Capannone industriale con impianto stra vecchio...
pinza amperometrica? prova fumi?
Re: Capannone industriale con impianto stra vecchio...
la prova fumi ce l'ho! me la son fatta dare dalla proprietaria... del 2013 (gliel'ho fatta fare io) ma l'unità che fa da ventilatore/scambiatore) è una cosa mai vista....un armadio di metallo alto 2m x 2m di larghetta e mezzo di profondità ..... non ha manco un nome... una targhetta....che faccio? boooo chiedo al cened....