Devo installare una tubazione gas a servizio della cucina di un ristorante, ma non avendo la possibilità di effettuare il percorso esterno, devo attraversare il locale consumazione.
Da quanto appreso il D.M. 12/04/1996, nell'attraversamento del locale consumazione, mi dice di proteggere il tubo con una guaina metallica per poi uscire a vista nel locale preparazione...mi confermate questo? O posso liberamente passare a vista, trattandosi della stessa attività?
Posso poi inserire il rubinetto generale all'esterno, però dopo aver attraversato i locali, quindi inserendo delle giunzioni filettate a monte dello stesso?
Grazie a chi volesse rispdondere
Tubazioni gas a servizio di una cucina (D.M. 12/04/1996)
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 214
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
-
- Messaggi: 214
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Tubazioni gas a servizio di una cucina (D.M. 12/04/1996)
Terminus puoi aiutarmi? Grazie
Re: Tubazioni gas a servizio di una cucina (D.M. 12/04/1996)
Secondo me il locale consumazione rientra nel novero dei locali destinati ad uso civile, di cui al primo punto dell'art.5.4 lettera b).
Quindi non va bene il tubo guaina, nè tantomeno il passaggio a vista (a meno che tu non abbia i requisiti di cui al punto 4.4.3), devi provvedere ad un apposito alloggiamento.
Quindi non va bene il tubo guaina, nè tantomeno il passaggio a vista (a meno che tu non abbia i requisiti di cui al punto 4.4.3), devi provvedere ad un apposito alloggiamento.
-
- Messaggi: 214
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Tubazioni gas a servizio di una cucina (D.M. 12/04/1996)
Sapevo di poter contare su di te...grazie del consiglio Terminus...