Chiedo:
sapete se esiste un chiarimento dell'UNI in merito alla possibilità di derogare dalla installaizone di sensori di fumo entro controsoffitti tagliafuoco TOTALMENTE privi di materiali all'interno? Se si legge pedissequamente la Norma, nel caso non si soddisfi anche una sola delle condizioni imposte al punto 5.1.3, la sorveglianza è sempre necessaria.
Mi domando io: ma quale fumo deve rilevare tale impianto?
E' anche vero però che chi deve firmare progetto e dichiaraizone di confomrità senza un appiglio che gli permetta di evitarlo deve installare tale impianto...il mproblema è farlo capire al Committente...vista dalla sua parte vuol dire buttare via soldi (e non pochi!!)
rivelatori fumo in controsoffitti - UNI 9795
Moderatore: Edilclima
Re: rivelatori fumo in controsoffitti - UNI 9795
Devi rispettare le condizioni dettagliate per evitare la copertura.
Non mi risulta che vi siano varianti o errata corrige in proposito.
Non mi risulta che vi siano varianti o errata corrige in proposito.