dubbio attività 38

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

dubbio attività 38

Messaggio da carlton-banks »

Salve a tutti, devo prevedere allo stoccaggio di indumenti in un container nel piazzale esterno dello stabilimento per attività di raccolta e vendita (Caritas). Il deposito risulterebbe di 50000 kg (50 Tonnellata) perciò ricadente sotto la categoria 38.C Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
Essendo la categoria di classe C è necessario provvedere a progetto soggetto a parere preventivo dei VVF e successivo sopralluogo degli stessi. Detto questo, mi sembra un pò strano procedere come per un stabilimento, trattandosi invece di un container posto su cortile esterno..Della serie che vengono a verificare i VVF?
l idea comunque è di pozionarlo in area priva di vegetazione e con un idrante soprasuolo uni 70 nelle vicinanze (per fare cio verra ricavato un tronco dalla tubazione generale che aggira l edifico..
Che ne pensate..grazie in anticipo a chi risponderà
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: dubbio attività 38

Messaggio da Terminus »

Farai la tua valutazione dei rischi secondo DM 10/03/98.
Distanze di sicurezza rispetto agli edifici vicini e rispetto all'esterno della proprietà, raggiungibilità da parte dei VVF, mezzi di estinzione, possibile interferenza con le vie di esodo degli edifici.
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: dubbio attività 38

Messaggio da carlton-banks »

Grazie terminus, quindi mi confermi che ricado in attività n.38..
Farò le valutazioni del caso..
Rispondi