Ciao, volevo chiedere un vostro parere su calcoli che ho fatto con il software per una villetta isolata molto bene (16 cm di cappotto, 10 cm di isolamento della platea, 16 cm di isolamento in copertura).
Come impianto è stata installata una pompa di calore con sistema geotermico, riscaldamento e raffrescamento mediante impianto a pavimento.
In copertura al fabbricato è stato realizzato un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 11 kW.
E' possibile che dai calcoli eseguiti l'indice di prestazione energetica sia nullo??? O secondo voi ho sbagliato qualcosa?
Grazie.
ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
c'è ventilazione meccanica con ricambi garantiti di 0.5 vol/h....
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
recupero? Hai inserito correttamente i dati della pompa di calore? Sanitario? Non mi è mai capitato di progettare case passive, non ho la tara sul come arrivarci.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Il recupero di calore c'è.....i dati della pompa di calore li ho presi dalla scheda tecnica.....quello che mi chiedo.....può essere che l'energia elettrica utilizzata dal sistema edificio/impianto, nel bilancio annuale, è completamente coperta dal fotovoltaico??
Grazie ancora per avermi risposto.....
Grazie ancora per avermi risposto.....
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Domanda l'energia prodotta dall'impianto FTV l'hai inserita mensilmente?AlbertoBabbini ha scritto:Il recupero di calore c'è.....i dati della pompa di calore li ho presi dalla scheda tecnica.....quello che mi chiedo.....può essere che l'energia elettrica utilizzata dal sistema edificio/impianto, nel bilancio annuale, è completamente coperta dal fotovoltaico??
Grazie ancora per avermi risposto.....
SE così fosse il tue edificio a livello di calcolo energetico risulta essere attivo, un altra domanda che rendimento di impianto hai? se attivo dovrebbe moooolto alto.
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Il rendimento dell'impianto è nullo!!!! Ho contattato l'assistenza del software e mi ha detto che la cosa è possibile.....i contributi del fotovoltaico sono inseriti mensilmente ma credo che poi il programma faccia il bilancio annuale.....l'assistenza dice che se il fotovoltaico copre interamente l'utilizzo dell'energia elettrica di cui ha bisogno il fabbricato è giusto che l'edificio possa classificarsi come "edificio a energia zero"......
a voi la parola....
a voi la parola....
Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Quello che dicono è corretto a parte il rendimento che non dovrebbe essere nullo, ma infinito. EC 700 per esempio, io uso quello come software in un caso simile mi dava una prestazione energetica altissima e come rendimento 0, contattando l'assistenza mi hanno detto che lo 0 corrispondeva a infinito, ma non avevano ancora aggiornato il simbolo.
Quindi direi che il risultato che ottieni è corretto.
Quindi direi che il risultato che ottieni è corretto.