Caldaia a camera aperta in cucina?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
samuele75
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 28, 2013 11:02

Caldaia a camera aperta in cucina?

Messaggio da samuele75 »

Buonasera a tutti, una caldaia GIA INSTALLATA da anni a camera aperta può stare in una cucina? ovvimante con pese di ventilazione e aerazione?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Caldaia a camera aperta in cucina?

Messaggio da grifo68 »

assolutamente si, ci potrebbe stare anche se fosse una nuova installazione... il locale come dici deve essere ventilato (direttamente o indirettamente) ed aerato o aerabile secondo quanto previsto dalla 7129-2... attenzione solo al dimensionamento delle aperture di ventilazione che deve tenere conto del piano cottura, del fatto che abbia o meno le termocoppie (se preesistente al 2008), della presenza di estrattori o cappe aspiranti