Grazie a tutti per l'interessamento.
Vorrei precisare alcune aspetti, il primo fra tutti è che l'impianto non è stata una mia scelta ma di marketing, in quanto nella zona dove andrà realizzata questa palazzina, ancora non vedono di buon occhio il discorso dell'impianto centralizzato, quindi gli ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer mag 25, 2011 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella negli impianti centralizzati
- Risposte: 23
- Visite : 5521
- mar mag 24, 2011 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella negli impianti centralizzati
- Risposte: 23
- Visite : 5521
Legionella negli impianti centralizzati
Buongiorno a tutti,
vorrei aprire una discussione tecnica su quale sia la scelta migliore da adottare.
Mi è stato richiesto di realizzare un impianto semi-centralizzato per la produzione di ACS, ossia produzione con pannelli solari, accumulo di 3.000 litri e caldaie autonome ad integrazione con kit ...
vorrei aprire una discussione tecnica su quale sia la scelta migliore da adottare.
Mi è stato richiesto di realizzare un impianto semi-centralizzato per la produzione di ACS, ossia produzione con pannelli solari, accumulo di 3.000 litri e caldaie autonome ad integrazione con kit ...
- ven apr 22, 2011 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Funzionamento contemporaneo sprinkler - idranti
- Risposte: 2
- Visite : 1929
Re: Funzionamento contemporaneo sprinkler - idranti
Prima di tutto ti ringrazio per la risposta;
quindi se ho capito bene, devo garantire l'alimentazione dell'impianto sprinkler e idranti dell'evento più gravoso del singolo compartimento (attività).
Anche se le condizioni si verificano su due compartimenti differenti?
Nel caso specifico le ...
quindi se ho capito bene, devo garantire l'alimentazione dell'impianto sprinkler e idranti dell'evento più gravoso del singolo compartimento (attività).
Anche se le condizioni si verificano su due compartimenti differenti?
Nel caso specifico le ...
- gio apr 21, 2011 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Funzionamento contemporaneo sprinkler - idranti
- Risposte: 2
- Visite : 1929
Funzionamento contemporaneo sprinkler - idranti
Buonasera a tutti,
vorrei avere un consiglio su come dimensionare correttamente una riserva idrica singola superiore, (o eventualmente combinata), per un centro commerciale, dove ho contemporaneamente la presenza di differenti classi di pericolo per l'impianto sprinkler e per l'impianto idranti.
Per ...
vorrei avere un consiglio su come dimensionare correttamente una riserva idrica singola superiore, (o eventualmente combinata), per un centro commerciale, dove ho contemporaneamente la presenza di differenti classi di pericolo per l'impianto sprinkler e per l'impianto idranti.
Per ...