Scusa,ma per idrante più sfavorito intendi quello più in alto possibile?in questo caso sarebbe quello che si trova a 20metri di altezza?
Poi scusa un'altra cosa,io non ho dimensionato tutti i condotti,come faccio a calcolare le perdite di carico?
A me questo serve solo come dimensionamento di ...
La ricerca ha trovato 5 risultati
- gio set 15, 2011 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto impianto semplice
- Risposte: 4
- Visite : 1016
- gio set 15, 2011 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto impianto semplice
- Risposte: 4
- Visite : 1016
progetto impianto semplice
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe dirmi se il dimensionamento che ho fatto è corretto?
Ho un edificio di 2 piani fuori terra(3 metri circa).Ipotizzo un livello di rischio basso in quanto non sono presenti sostanze altamente infiammabili,
Prevedo allora l'installazione di almeno 2 idranti(Dn 45) con ...
qualcuno potrebbe dirmi se il dimensionamento che ho fatto è corretto?
Ho un edificio di 2 piani fuori terra(3 metri circa).Ipotizzo un livello di rischio basso in quanto non sono presenti sostanze altamente infiammabili,
Prevedo allora l'installazione di almeno 2 idranti(Dn 45) con ...
- gio ago 11, 2011 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classi di pericolo
- Risposte: 1
- Visite : 590
Classi di pericolo
Ciao a tutti,
qualcuno può gentilmente dirmi cosa significano le classi di pericolo per gli edifici?(es.OH2,OH3,HHS ST1)
Grazie a tutti.
Matteo.
qualcuno può gentilmente dirmi cosa significano le classi di pericolo per gli edifici?(es.OH2,OH3,HHS ST1)
Grazie a tutti.
Matteo.
- ven apr 15, 2011 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti Antincendio
- Risposte: 6
- Visite : 2333
Re: Impianti Antincendio
Grazie per le risposte,
le normative elencate UNI 10779 e la UNI EN 12845 sono le attuali normativa in vigore?
Non sapreste dove potrei reperirle?
Grazie.
le normative elencate UNI 10779 e la UNI EN 12845 sono le attuali normativa in vigore?
Non sapreste dove potrei reperirle?
Grazie.
- lun mar 21, 2011 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti Antincendio
- Risposte: 6
- Visite : 2333
Impianti Antincendio
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e volevo chiedere un aiuto da qualcuno più esperto.
Avrei bisogno di alcuni schemi tipo,di impianti antincendio di uso più comune(sia in campo civile che industriale).
Vorrei altresì avere anche un elenco dei più importanti pezzi speciali da montare in un ...
sono nuovo del forum e volevo chiedere un aiuto da qualcuno più esperto.
Avrei bisogno di alcuni schemi tipo,di impianti antincendio di uso più comune(sia in campo civile che industriale).
Vorrei altresì avere anche un elenco dei più importanti pezzi speciali da montare in un ...