La ricerca ha trovato 6 risultati

da cavalierking
lun feb 07, 2011 09:36
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Due boiler elettrici per ACS
Risposte: 6
Visite : 5207

Re: Due boiler elettrici per ACS

Avete ragione tutte e due... mea culpa
Purtroppo ho chiuso già la pratica e non posso metter in pratica il vostro suggerimento.
La prossima volta non sbaglierò.
da cavalierking
ven feb 04, 2011 21:16
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Due boiler elettrici per ACS
Risposte: 6
Visite : 5207

Re: Due boiler elettrici per ACS

Il rendimento dei bollitori non lo troverai mai per cui io ho preso 75% come default della procedura. La capacità dell'accumulo viene richiesta all'atto dell'inserimento della centrale termica per ACS, nel sottosistema accumulo ho inserito la capacità totale dei due bollitori. Spero di aver fatto ...
da cavalierking
gio feb 03, 2011 18:43
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Due boiler elettrici per ACS
Risposte: 6
Visite : 5207

Re: Due boiler elettrici per ACS

Grazie Davidemorcy,
sì in effetti la potenza dei bollitori non c'entra nulla ma solo la somma degli accumuli.
da cavalierking
gio feb 03, 2011 11:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Due boiler elettrici per ACS
Risposte: 6
Visite : 5207

Due boiler elettrici per ACS

Buongiorno, a tutti
vi sottopongo una questione che a prima vista può sembrare banale ma a cui ci sto perdendo troppo tempo.
In un appartamento condominiale, già servito da una centrale termica per quanto riguarda il riscaldamento, ho due boiler elettrici interni che producono l'ACS, uno in bagno e ...
da cavalierking
mar feb 01, 2011 15:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: U.I. confinante
Risposte: 3
Visite : 1634

Re: U.I. confinante

Io pensavo di mettermi nella situazione cautelativa peggiore, come mi hanno anche insegnato al corso, visto che non so se domani verrà riscaldato. Chi mi garantisce che l'unità confinante classificata come magazzino abbia un impianto di riscaldamento... forse solo se un domani cambiasse destinazione ...
da cavalierking
lun gen 31, 2011 18:54
Forum: Regione Lombardia
Argomento: U.I. confinante
Risposte: 3
Visite : 1634

U.I. confinante

Buongiorno, è la prima volta che scrivo sul forum e rivolgo un saluto cordiale a tutti.
Io sono alle prime certificazioni e vorrei esporre una situazione in cui mi trovo e chiedere come voi vi comportereste.
Sto predisponendo l'ace di un'abitazione esistente che si trova in une edificio di due piani ...