da David Coli
mer mar 31, 2010 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
Risposte: 3
Visite : 1166

Re: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente

Grazie!...secondo me gli avanzava giusto, giusto un tratto di tubazione da 2"! :D
in ogni modo, anche se non sono il D.L. ma assistente al collaudatore, credo che farò come dici tu, in fondo parliamo di due metri di tubazione a fronte di un collaudo in sospeso! è interesse di entrambi chiudere la ...
da David Coli
mer mar 31, 2010 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente
Risposte: 3
Visite : 1166

UNI-10779 "strano" collegamento su impianto esistente

Salve,
ho questo quesito da porvi, immaginate che dopo l'intervento di sostituzione di un gruppo pompe antincendio ci si accorga che l'impresa abbia eseguito il collegamento tra il collettore del nuovo gruppo pompe da 3" e la rete esistente da 2"1/2 con una tubazione da 2", e che la tubazione lunga ...