La ricerca ha trovato 8 risultati

da freesteve
dom apr 25, 2010 10:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoconvettori
Risposte: 2
Visite : 1143

Re: Termoconvettori

Ti ringrazio Jerryluis.... Anche io mi davo un'interpretazione simile, però mi sembra che non si concili con quanto previsto dall'attuale versione del D.P.R. 412/93 che all'art. 1 comma 1 lettera f esclude dalla definizione di impianto termico i radiatori individuali... Il mio caso riguardava ...
da freesteve
sab apr 24, 2010 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoconvettori
Risposte: 2
Visite : 1143

Termoconvettori

Vorrei chiarirmi un dubbio: un impianto di riscaldamento individuale realizzato dopo dismissione di caldaia centralizzata e costituito da termoconvettori, può considerarsi "impianto termico" ai sensi della normativa vigente?
Mi spiego: nelle definizioni di cui al D.lgs. 192/05 era scritto che non si ...
da freesteve
ven apr 09, 2010 12:18
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Un altro caso di sottotetto
Risposte: 5
Visite : 2647

Re: Un altro caso di sottotetto

Intanto ringrazio te, Mobius, e poi indubbiamente sarò felicissimo se arriveranno altre opinioni.
Purtroppo temevo non ci fosse molto da fare, ma speravo in qualche escamotage, nel senso che al proprietario era stato detto, tanto incautamente quanto in buona fede, che avrebbe detratto tutto, e ora ...
da freesteve
gio apr 08, 2010 21:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Un altro caso di sottotetto
Risposte: 5
Visite : 2647

Re: Un altro caso di sottotetto

Ragazzi, per favore: c'è qualcuno che mi conferma o mi toglie i dubbi? Sta diventando una cosa piuttosto urgente..... Grazie in anticipo!
da freesteve
ven mar 26, 2010 22:46
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Un altro caso di sottotetto
Risposte: 5
Visite : 2647

Un altro caso di sottotetto

Mi trovo in questa situazione: cliente con villetta monofamiliare su un piano solo, con sottotetto non abitabile, in cui il piano abitabile e il sottotetto costituiscono un unico ambiente riscaldato; ora vuole rialzare il tetto, facendo un cordolo di circa 60 cm, ottenendo un risultato abbastanza ...
da freesteve
mer mar 24, 2010 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per diagramma psicometrico
Risposte: 51
Visite : 27275

Re: Software per diagramma psicometrico

Se posso, mi unisco anche io e ringrazio tantissimo in anticipo:
freesteve(chiocciola)supereva.it
CIAO
da freesteve
mar mar 23, 2010 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda stupida, ma....
Risposte: 3
Visite : 1157

Re: Domanda stupida, ma....

Intanto GRAZIE per la risposta.
Quindi ricapitolando, per qualsiasi taglia di impianto, il proprietario (o occupante o manutentore) può decidere di tenersi le responsabilità, comparire lui sul libretto quale responsabile e avere l'unico obbligo di far fare la manutenzione nei tempi di legge da un ...
da freesteve
sab mar 20, 2010 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domanda stupida, ma....
Risposte: 3
Visite : 1157

Domanda stupida, ma....

Ciao a tutti.
Volevo chiedervi un aiuto su una questione di base, in teoria stupidissima, che però mi sta facendo sorgere parecchi dubbi, ossia gli obblighi di manutenzione ed esercizio di un impianto termico.
Fermo restando che nel caso di impianti sopra i 350 kW occorre un terzo responsabile, che ...