La ricerca ha trovato 4 risultati

da massimix
lun mar 15, 2010 21:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie murali 3 stelle
Risposte: 7
Visite : 3086

Re: Caldaie murali 3 stelle

mi hanno finalmente cambiato il scambiatore con minore alette di conseguenza alzato temp dei fumi,piu' coibentazione tratto esterno
sembra tutto a posto.ciao
da massimix
mar mar 09, 2010 21:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie murali 3 stelle
Risposte: 7
Visite : 3086

Re: Caldaie murali 3 stelle

il punto di rugiada del metano con il 5%co2 a 49c
le caldaiette sono installate sul balcone,quando la temp ext e' sotto i 5c,condensano gia' all'uscita della caldaia.
Io ho misurato 50c i fumi dopo 6 min di funzionamento con 15c ext(valori media) co2 al 5%
potete immaginare quando la temp ext e ...
da massimix
ven mar 05, 2010 22:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie murali 3 stelle
Risposte: 7
Visite : 3086

Re: Caldaie murali 3 stelle

dalla caldaia a che temperatura escono i fumi?

la canna fumaria è coibentata?
in riscaldamento ho fatto la prova fumi di 6 minuti partendo da temp 20c ed arrivando a 75
valori medi
temp fumi 49,6
temp aria 15,3
o2 16%
co2 2,79
eccesso aria 4,20
co 31
rendimento 95,1
tiraggio oggi -4,0 pa
con la ...
da massimix
gio mar 04, 2010 15:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie murali 3 stelle
Risposte: 7
Visite : 3086

Caldaie murali 3 stelle

Desiderosi di rispettare la normativa regionale della Lombardia, a fronte di un condominio con la necessità di cambiare alcune caldaie (quindi mera sostituzione), abbiamo selezionato da un noto produttore delle caldaie 3 stelle a camera aperta con NOx adeguati alla norma.
La canna fumaria è composta ...