La ricerca ha trovato 6 risultati
- mer mag 26, 2010 09:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina ristorante < 50 kw
- Risposte: 6
- Visite : 14753
Re: Cucina ristorante < 50 kw
Se la somma dei singoli apparecchi di cottura supera i 35 KW sei soggetto a DM 12/04/1996 in particolare il punto 4.4 (locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie),e la uni 8723/1987 impianti gas e apparecchi utilizati in cucine professionali e di comunita.
- mer mag 26, 2010 09:37
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERNO)
- Risposte: 19
- Visite : 43167
Re: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERNO)
la guaina e' obbligatoria se si posa tubazione sotto traccia con mattoni forati, mentre sotto pavimento non e' obbligatoria.
- mer mag 26, 2010 09:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
- Risposte: 12
- Visite : 22565
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
LA TUBAZIONE SENZA GIUNZIONI FILETTATE SI PUO' POSARE TRANQUILLAMENTE SOTTO TRACCIA QUINDI ANCHE NEL CONTROSOFFITTO L'IMPORTANRE CHE IL CONTROSOFFITTO NON SIA IN UNA ZONA COMUNE
- lun nov 23, 2009 11:57
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Scarico a parete boiler a gas
- Risposte: 3
- Visite : 1787
Re: Scarico a parete boiler a gas
segui la uni 7129-3/2008 guarda qual' è il tuo caso.
- lun nov 23, 2009 11:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas in cavedio
- Risposte: 4
- Visite : 6932
Re: Tubazione gas in cavedio
4.6.4.2 riferimento della uni 7129/2008
Installazione in apposito alloggiamento all’interno delle parti comuni
La posa in apposito alloggiamento prevede l’utilizzo di condotto/cavedio/vano avente le
seguenti caratteristiche:
- sia ad esclusivo utilizzo delle tubazioni gas;
- abbia le pareti ...
Installazione in apposito alloggiamento all’interno delle parti comuni
La posa in apposito alloggiamento prevede l’utilizzo di condotto/cavedio/vano avente le
seguenti caratteristiche:
- sia ad esclusivo utilizzo delle tubazioni gas;
- abbia le pareti ...
- lun nov 23, 2009 11:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas in cavedio
- Risposte: 4
- Visite : 6932
Re: Tubazione gas in cavedio
Il cavedio deve essere areato e ispezionabile ed ad uso esclusivo delle tubazioni gas