La ricerca ha trovato 11 risultati

da andreagrim
gio feb 04, 2010 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 ART.5 COMMA 5 due caldaie sopra i 350 kw
Risposte: 2
Visite : 1174

Re: DPR 412/93 ART.5 COMMA 5 due caldaie sopra i 350 kw

412-93 integrato da 551 art. 5 comma 6, per me è ancora in vigore e chiaro.
da andreagrim
ven gen 22, 2010 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proprietario=progettista=direttore dei lavori
Risposte: 5
Visite : 1987

Re: Proprietario=progettista=direttore dei lavori

Per quanto riguarda progettazione, direzione lavori, detrazioni fiscali, secondo me, no problem...
No ACE, ma lo farà un suo amico...
da andreagrim
ven gen 22, 2010 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio tubazione gas interrata e interna
Risposte: 6
Visite : 4168

Re: Consiglio tubazione gas interrata e interna

Forse non ho capito del tutto il probema ma, secondo me, il pozzetto ti è obbligato per il passaggio metallo plastico, anzi no. Scusa, giunto metallo plastico che attraversa il muro, controtubo metallico (nel caso di intercapedine o laterizio) sigillato esternamente. All'interno, se i locali non ...
da andreagrim
ven gen 22, 2010 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come riconoscere un vetrocamera?
Risposte: 3
Visite : 2676

Re: Come riconoscere un vetrocamera?

Posso dirti come riconoscere un vetro basso emissivo. Devi recarti sul posto in una notte fredda e buia, di nero vestito e con un cappellaccio in testa... Se ci arrivi indenne, davanti al vetro accendi la fiamma di un accendino. Il riflesso che otterrai sara'; quattro fiamme nitide vetrocamera ...
da andreagrim
mer dic 09, 2009 08:50
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: sostituzione caldaia o nuova installazione?
Risposte: 1
Visite : 896

Re: sostituzione caldaia o nuova installazione?

Per me, se proprio i controlli dovessero spingersi così a fondo, basterebbe richiedere le bollette gas o le fatture del gasolio degli anni precedenti...
da andreagrim
mer dic 02, 2009 18:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia
Risposte: 12
Visite : 4055

Re: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia

Per TeKnik, come detto ieri non ho partecipato alla presentazione. C'ero anch'io a quella del 22. oltre all'amarezza nel vedere anche come si atteggiano e cosa riescono a dire i presidenti geom e periti niente altro. Avuta la cartella da un amico architetto che ha pensato ame ed ha anche detto che ...
da andreagrim
lun nov 30, 2009 18:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia
Risposte: 12
Visite : 4055

Re: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia

Delusione, non parteciperò alla presentazione VEA (sono in friuli).
Dal collegio (periti) era arrivata la comunicazione che si accettavano ingressi fino ad esaurimento dei posti, senza però specificare che bisognava fare l'iscrizione sul sito regionale. Iscrizioni chiuse!
Naturalemnte, geometri ...
da andreagrim
ven nov 27, 2009 14:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia
Risposte: 12
Visite : 4055

Re: Tremate....arriva la VEA del Friuli Venezia Giulia

VEA.
E che mi dite del computo metrico per valutare la riciclabilità dei materiali da costruzione?
Naturalmente il tutto nei tempi indicati dal protocollo stesso, 10 - 15 minuti.
Martedì vedremo finalmente il programma di calcolo. Servirà un programma editoriale per la relazione tecnica (spero)!
I ...
da andreagrim
lun lug 06, 2009 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI SOLARI SI/NO?
Risposte: 3
Visite : 1114

Re: PANNELLI SOLARI SI/NO?

Infatti, l'avevo riportato ma ripeto che, secondo me, si parla di relazionare dettagliatamente l'impossibilità tecnica.
La mancanza dei provvedimenti (non si parla di decreti) sono una impossibilità tecnica?
da andreagrim
lun lug 06, 2009 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PANNELLI SOLARI SI/NO?
Risposte: 3
Visite : 1114

PANNELLI SOLARI SI/NO?

Cari colleghi,
mi trovo davanti ad un quesito di cui darei volentieri risposta, anche in modo univoco, ma la legge mi impone ripensamenti e richiede, secondo me, condivisione.
Io, di mio, considero obbligatori i pannelli solari termici, in quanto come professionista, ho tutti gli strumenti tecnici ...
da andreagrim
ven mag 15, 2009 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Correlazione Vaso espansione-valvola sicurezza- P precarica
Risposte: 9
Visite : 6880

Re: Correlazione Vaso espansione-valvola sicurezza- P precarica

Scusate, ma come fanno a venirvi 2000 litri?

Se ho 2000 litri di accumulo, pressione di esercizio max 1,5 bar (riscaldamento) e pressione valvola di sicurezza 3 bar
2000x0.034/05= 136 l