Re: Firma energetica progetto >> reale 2.0

Ciao
Lavoro interessante
Dici che i radiatori sono sottodimensionati?
A vedere le firme energetiche da consumo sembrerebbe che gli ambienti vanno in sovra-riscaldamento :roll: :roll:
In che città sono i condomini?
da crtcrs
mar feb 11, 2014 10:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro
Risposte: 30
Visite : 8160

Re: Futuro

Scusate una domanda:
dopo che avete abbassato i prezzi, arrivando a lavorare a 10€/h netti (con tutta la responsabilità che avete), come e quando li rialzate?
da crtcrs
mer nov 13, 2013 20:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deumidificazione
Risposte: 34
Visite : 8326

Re: deumidificazione

Errata corrige
I 1770 di latente non sono kW ma Kcal/h
da crtcrs
mer nov 13, 2013 20:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deumidificazione
Risposte: 34
Visite : 8326

Re: deumidificazione

I carichi che hai indicati sono comprensivi o no del carico del ricambio aria?
Considerando i carichi indicati depurati del carico dell'aria esterna i fancoil previsti sono scarsi
Latente => 1770 kW
2058/(1150-830)=6,4 fancoil
Sensibile
5384/(830)= 6,5 fancoil

Inoltre occorre asportare anche l ...
da crtcrs
gio lug 18, 2013 22:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10339 E 13779
Risposte: 13
Visite : 8969

Re: UNI 10339 E 13779

La 13779 prevede due metodi per garantire la qualità dell'aria all'interno degli ambienti indoor
- metodo prescrittivo: prescrive delle portate minime a persona in funzione alla qualità che si vuole ottenere (IDA); queste portate sono più basse di quelle della 10339 (IDA3 ed IDA4) o più alte di ...
da crtcrs
gio gen 10, 2013 00:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10339 E 13779
Risposte: 13
Visite : 8969

Re: UNI 10339 E 13779

La UNI13779 non sarà cogente come si dice ma supera la UNI10339 in tutti gli ambienti non residenziale.
In caso di IDA2 (caso che si usa come standard se non si hanno richieste diverse con il cliente) garantisce una qualità dell'aria interna maggiore rispetto alla UNI10339 per cui anche la UNI10339 ...
da crtcrs
mer gen 09, 2013 00:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 10339 E 13779
Risposte: 13
Visite : 8969

Re: UNI 10339 E 13779

Ciao
per una palestra la UNI10339 è superata dalla 13779.