Tutto OK.
Resta il fatto che sia la 7129 che la 10683 sono norme di buona tecnica, e tuttavia con prescrizioni in contrasto l'una con l'altra!
La ricerca ha trovato 11 risultati
- mar ott 14, 2008 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
- Risposte: 6
- Visite : 2843
- lun ott 13, 2008 20:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
- Risposte: 6
- Visite : 2843
Re: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
Hai qualche stralcio di questa nuova UNI?
- lun ott 13, 2008 20:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
L'avevo già sentito, e già allora ho pienamente espresso il mio disappunto!
Come già detto, le caldaie di tipo B ad uso esclusivo acqua calda sanitaria (i cosi detti scald'acqua istantanei) sono ammesse in bagno e le potenze sono anche superiori ad una caldaia ad uso riscaldamento. Se fosse un ...
Come già detto, le caldaie di tipo B ad uso esclusivo acqua calda sanitaria (i cosi detti scald'acqua istantanei) sono ammesse in bagno e le potenze sono anche superiori ad una caldaia ad uso riscaldamento. Se fosse un ...
- lun ott 13, 2008 16:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
è difficile (ovvero impossibile) trovare caldaiette installate prima del '71.
Ad ogni modo ho ancora gli stessi dubbi di prima :shock:
Anche l'interpretazione alla lettera può lasciare dubbi.
Penso che un locale uso bagno sia anche quello con un lavandino ed un WC!!!! e dunque la "discussione ...
Ad ogni modo ho ancora gli stessi dubbi di prima :shock:
Anche l'interpretazione alla lettera può lasciare dubbi.
Penso che un locale uso bagno sia anche quello con un lavandino ed un WC!!!! e dunque la "discussione ...
- lun ott 13, 2008 14:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
Ad ogni modo io ripartirei dall'inizio e cioè: qual'è la motivazione tecnica a seguito della quale scaturisce la prescrizione (data dalla UNI 7129) di vietare l'installazione di caldaie B in tali locali?
Se si chiarisce questo aspetto se ne deduce il resto!
Se si chiarisce questo aspetto se ne deduce il resto!
- lun ott 13, 2008 14:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
A chi si potrebbe chiedere un parere formale?
Un mio collega ha chiesto ad un funzionario di un'ASL, la risposta è stata: ci devo pensare
Un mio collega ha chiesto ad un funzionario di un'ASL, la risposta è stata: ci devo pensare

- lun ott 13, 2008 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
Il problema non sono le nuove installazioni (almeno spero) ma le precedenti. Sono diversi i casi in cui si trovano caldaiette installate in locali con presenza di vaso/bidet; in questi casi che fare?
Io finora ho detto di eliminare la caldaia o comunque separarla dal suddetto locale, ma se dovessi ...
Io finora ho detto di eliminare la caldaia o comunque separarla dal suddetto locale, ma se dovessi ...
- lun ott 13, 2008 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
- Risposte: 6
- Visite : 2843
Re: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
Pienamente d'accordo!
Ma ho letto che "non tutte le normative sono obbligatorie, alcune definite consensuali sono di libera adesione altre contenute nelle leggi a seguito di decreto attuativo lo diventano, ad esempio la UNI 10683 che indica come installare correttamente un generatore di calore ...
Ma ho letto che "non tutte le normative sono obbligatorie, alcune definite consensuali sono di libera adesione altre contenute nelle leggi a seguito di decreto attuativo lo diventano, ad esempio la UNI 10683 che indica come installare correttamente un generatore di calore ...
- lun ott 13, 2008 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Re: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
Sono d'accordo con quanto hai detto, tuttavia mentre in camera da letto non puoi installare niente (parliamo sempre di apparecchi a camera aperta) in bagno, con alcune limitazioni, puoi installare scald'acqua istantanei che hanno potenze superiori rispetto ad una caldaia ad uso esclusivo ...
- lun ott 13, 2008 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
- Risposte: 12
- Visite : 5597
Locali uso bagno/doccia e UNI 7129
Ho notato una gran confusione nel concetto di locali uso bagno/doccia a proposito della possibilità o meno di potervi installare una caldaia di tipo B (<35) secondo la UNI 7129.
Alcuni sostengono che tali locali devono necessariamente avere o una doccia o una vasca da bagno, altri invece sostengono ...
Alcuni sostengono che tali locali devono necessariamente avere o una doccia o una vasca da bagno, altri invece sostengono ...
- lun ott 13, 2008 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
- Risposte: 6
- Visite : 2843
Coesistenza caldaia B con caminetto aperto
Volevo porvi il seguente quesito!
Secondo la UNI 7129 la coesistenza nello stesso locale di un apparecchio di tipo B con un caminetto aperto è ammessa purchè il caminetto abbia un afflusso di aria propria.
Tuttavia la UNI 10683 vieta esplicitamente questa coesistenza a qualsivoglia condizione.
La ...
Secondo la UNI 7129 la coesistenza nello stesso locale di un apparecchio di tipo B con un caminetto aperto è ammessa purchè il caminetto abbia un afflusso di aria propria.
Tuttavia la UNI 10683 vieta esplicitamente questa coesistenza a qualsivoglia condizione.
La ...