ok, grazie.
Allora metterò elettropompa+motopompa.
Il locale pompe sarà interrato. Deve essere prevista ventilazione?
La ricerca ha trovato 5 risultati
- lun giu 23, 2008 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo pompaggio vasca antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 4096
- lun giu 23, 2008 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo pompaggio vasca antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 4096
Re: gruppo pompaggio vasca antincendio
scusa, ho scritto sbagliato n. idranti:
considero livello protezione 2, quindi 3 idranti 120l/min per 60 min (per 2 attività, avendo biblioteca più altro edificio); quindi avrei 43,2 mc che approssimo a 50 mc.
so che devo presentare esame progetto ai VVF, ma siamo in ritardo e impresa deve andare ...
considero livello protezione 2, quindi 3 idranti 120l/min per 60 min (per 2 attività, avendo biblioteca più altro edificio); quindi avrei 43,2 mc che approssimo a 50 mc.
so che devo presentare esame progetto ai VVF, ma siamo in ritardo e impresa deve andare ...
- lun giu 23, 2008 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo pompaggio vasca antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 4096
Re: gruppo pompaggio vasca antincendio
chiarisco meglio:
- si tratta di una biblioteca e altra parte di edificio di cui l'amministrazione deve ancora definire destinazione d'uso...
per mettermi dalla parte della ragione coi VVF progetto con livello 2 e considero 4 idranti per 120l/min sia per biblioteca e sia per altra parte; quindi ...
- si tratta di una biblioteca e altra parte di edificio di cui l'amministrazione deve ancora definire destinazione d'uso...
per mettermi dalla parte della ragione coi VVF progetto con livello 2 e considero 4 idranti per 120l/min sia per biblioteca e sia per altra parte; quindi ...
- lun giu 23, 2008 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo pompaggio vasca antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 4096
Re: gruppo pompaggio vasca antincendio
come definisco se mi serve alimentazione di tipo superiore?
- lun giu 23, 2008 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo pompaggio vasca antincendio
- Risposte: 11
- Visite : 4096
gruppo pompaggio vasca antincendio
Bongiorno,
devo progettare un'impianto idranti (livello protezione 2) con vasca di accumulo pari a 50 mc.
Per avere pompaggio secondo UNI12845 (portata 30 mc/h - pressione 5bar) devo installare una singola elettropompa o elettropompa+motopompa?
Come potete notare ho idee un pò confuse....
Spero ...
devo progettare un'impianto idranti (livello protezione 2) con vasca di accumulo pari a 50 mc.
Per avere pompaggio secondo UNI12845 (portata 30 mc/h - pressione 5bar) devo installare una singola elettropompa o elettropompa+motopompa?
Come potete notare ho idee un pò confuse....