Le condotte posono passare a vista all'interno del locale, ma questo e' riferito al solo locale esclusivo destinato ad ospitare l'impianto termico non nel caso di altri usi e destinazioni. Nel deposito di materiale combustibile l'alloggiamento areato e' la misura minina, penso che sia meno costoso ...
da Fabrizio
lun mar 10, 2008 15:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Risposte: 7
Visite : 4458

Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici

E' proprio quello il problema, un ente gestore stabilisce che se sussiste la possibilità di realizzare elementi esterni puo' essere tranquillamente essere collocata a vista, adeguandosi alla risposta specifica data dal CIG che vieta la collocazione come prospettato.
se poi guardiamo la possibilità ...
da Fabrizio
lun mar 10, 2008 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano corsa ascensore in autorimessa interrata
Risposte: 2
Visite : 1728

Re: Vano corsa ascensore in autorimessa interrata

sono distinti compartimenti ed il DM 01.02.1986 discilplina tale tipologia di comunicazione.
da Fabrizio
lun mar 10, 2008 15:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Risposte: 7
Visite : 4458

Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici

In base a quale disposizione tecnica ?
da Fabrizio
lun mar 10, 2008 14:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato
Risposte: 6
Visite : 2449

Re: CT > 35 kW e < 116 kW - accesso da disimpegno non aerato

condivido salvo che non sia tecnicamente dimostrata la possibilità di non formazione di sacche di gas nel disimpegno. Se osserviamo il requsito di areazione nei locali ospitanti gli impianti termici richiede comunque areazione per evitare formazione di sacche gi gas di almeno cmq 100 che vanno ...
da Fabrizio
lun mar 10, 2008 14:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Risposte: 7
Visite : 4458

Re: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici

Il dubbio permane lo stesso.
La norma UNI CIG 7129 al punto 3.3.1.2. recita "[*] le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia ed interrate ....." Se analizziamo il punto sotto traccia 3.3.3 recita : Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura ...
da Fabrizio
sab mar 08, 2008 13:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici
Risposte: 7
Visite : 4458

installazone condotte gas sotto pavmenti all'esterno edifici

Buongiorno, ragazzi, riformulo il quesito in forma ortografica corretta ( scusate ) .
Desidero avere una conferma circa il divieto di collocare tubazioni di adduzione del gas metano a servizio di impianti termsingoli con potenzialità < 35 Kw al di sotto della malta di allettamento di marciapiedi o ...
da Fabrizio
sab mar 08, 2008 13:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianti interni gas collocati sotto pavimenti esterni
Risposte: 0
Visite : 845

impianti interni gas collocati sotto pavimenti esterni

Buongiorno, desidere avere una conferma circa il divieto di colocare tubazini di adduzone del gas metano a servizio di impianti termsingoli con potenzialità < 35 Kw al di sotto della malta di alletamento di marciapiedi o di solai esterni al'edificio.
da Fabrizio
gio mar 06, 2008 14:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
Risposte: 21
Visite : 7337

Re: Accertamento documentale gas e camini singoli

In sede di CTU ho evidenziato nella relazione peritale, così come richiesto dal Pubblico Ministero, che l'impianto oggetto di esamina, era stato verificato come da vigenti disposizioni . Il soggetto credo sia iscritto sul registro degli indagati , per quanto sancito dall'articolo 40 del Codice ...
da Fabrizio
mer mar 05, 2008 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo cpi autorimessa
Risposte: 13
Visite : 4443

Re: rinnovo cpi autorimessa

Se non hai progetti, ne tantomeno dichiarazioni di conformità, richiederei anch'io un collaudo a pressione ad una ditta specializzata ex UNI 10779.
Poi fai una verifica funzionale con rilievo di portate e pressioni come richiede la norma e se tutto ti convince certifica l'impianto (allegando il ...
da Fabrizio
mer mar 05, 2008 14:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Linea gas per più generatori posti in locali non comunicanti
Risposte: 17
Visite : 5233

Re: Linea gas per più generatori posti in locali non comunicanti

sino ad oggi per una linea gas che alimenta (con un unico contatore),più generatori ubicati in locali non comunicanti, essendo la portata termica complessiva > 35 kw, abbiamo sempre usato il DM 12-04-96.
Poichè però tali generatori sono ubicati in locali non comunicanti, secondo l'art.2 del dm 12 ...