La ricerca ha trovato 3 risultati

da fabiodl
mer ago 05, 2026 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
Risposte: 17
Visite : 1969

Re: Raffrescamento e minima di mandata

Che pompa di calore hai? Perché anche io quest'anno sto avendo problemi per la mandata del raffreddamento, ossia PDC aquarea panasonic raffredda a 8 ma la mandata, che vedo su manometro subito dopo inerziale e pompa rilancio, legge 14 e infatti a bordo split acqua la vedo tra 17/18 gradi presa con ...
da fabiodl
lun lug 13, 2026 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura mandata dopo inerziale più alta della pdc
Risposte: 4
Visite : 522

Re: Temperatura mandata dopo inerziale più alta della pdc

La pompa del primario, quindi immagino intendiate la PDC la vedo nelle info di sistema, mi pare fosse 14.4 LT/Min, mentre quella del secondario, ossia la pompa dub Evosta, ha tre configurazioni con 3 livelli ciascuno. Installatore me l'aveva settata sulla 2 (pressione differenziale costante) e ...
da fabiodl
lun lug 13, 2026 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura mandata dopo inerziale più alta della pdc
Risposte: 4
Visite : 522

Temperatura mandata dopo inerziale più alta della pdc

Ciao a tutti ho un problema con impianto raffreddamento, comandato da PDC Aquarea allinone serie j da 9 kW e split idronici Daikin altherma hpc. Il problema è trovo nel locale tecnico questa differenza di temperature. La PDC da monitor e info sistema raffredda acqua nell'inerziale a 4 tubi da 25 LT ...