La ricerca ha trovato 5 risultati

da 900
gio nov 27, 2025 20:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 4812

Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido

Io non ho preteso nulla, ho gentilmente chiesto e gentilmente alcuni hanno risposto. I forum servono a scambiare opinioni mediante discussioni che rimangono consultabili a beneficio di tutti. Il mio contributo in questo caso è stato fare delle domande che magari saranno domani le domande di qualcun ...
da 900
gio nov 27, 2025 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 4812

Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido

2 volte hai scritto e 2 volte hai dimostrato di non avere niente di meglio da fare che battere inutilmente le mani su una tastiera costringendo me e chi ha voluto aprire questo thread a perdere del tempo per leggere il tuo nulla cosmico, spero che almeno in questo tu abbia trovato soddisfazione.
Io ...
da 900
gio nov 27, 2025 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 4812

Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido

Grazie a tutti per le risposte.
In realtà sono abbastanza contento, vorrei solo capirne meglio le dinamiche di funzionamento cosi da vedere se posso settarlo meglio attraverso qualche consiglio.
Ad esempio oggi e ieri con un solo piano acceso a 19° e temp esterna sui 7° stà girando con le sole pompe ...
da 900
mer nov 26, 2025 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 4812

Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido

Il sistema pompe-caldaia-acs è tutto marca Vaillant, le pompe sono quelle di ultima generazione r290.
il progettista invece non è Topolino, ma un architetto che ha dovuto adattare questo sistema ad un immobile esistente.
Non sono del mestiere, ma dover sostituire due caldaie vecchie di cui una a ...
da 900
mer nov 26, 2025 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 4812

Regolazione ed utilizzo impianto ibrido

Buongiorno a tutti, scrivo per avere dei consigli di utilizzo per un impianto un pò particolare.
L'impianto in questione è un ibrido formato da 2 pompe di calore, una da 15kw e una da 8kw montate in batteria più una caldaia a gas da 32kw e bollitore ACS da 800lt.
Impianto FV a servizio per un tot di ...