Buongiorno,
riapro questa discussione, perché avrei bisogno di verificare la resistenza al fuoco di muri portanti di una struttura del fine 1800; quando le pareti venivano realizzati in cemento privi di armatura.
Se fossero stati muri non portanti avrei potuto trovare delle soluzioni che non tengano ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer lug 02, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro in cemento non armato da 40 cm
- Risposte: 6
- Visite : 1457
- lun mag 05, 2025 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica con pressione > 0,5 bar
- Risposte: 3
- Visite : 2599
Re: Centrale termica con pressione > 0,5 bar
Rieccomi, il riduttore è nel disimpegno. Ha tre linee di alimentazione gas con pressione 0,3 bar ed una a 1,5 bar.
Inoltre, essendo un locale non inserito nella volumetria dell'edificio, riscontro di non poter soddisfare nemmeno il requisito della quota del piano di calpestio (3.2.2 DM 08/11/19 ...
Inoltre, essendo un locale non inserito nella volumetria dell'edificio, riscontro di non poter soddisfare nemmeno il requisito della quota del piano di calpestio (3.2.2 DM 08/11/19 ...
- mer apr 30, 2025 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica con pressione > 0,5 bar
- Risposte: 3
- Visite : 2599
Re: Centrale termica con pressione > 0,5 bar
Verifico, grazie!
- mer apr 30, 2025 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica con pressione > 0,5 bar
- Risposte: 3
- Visite : 2599
Centrale termica con pressione > 0,5 bar
Buongiorno a tutti,
chiedo un vostro supporto.
Per una CT di qualsiasi potenzialità alimentato a gas con una pressione NON maggiore di 0,5 bar seguo il D.M. 8 novembre 2019.
Per una CT di elevata pot. che lavora con una pressione maggiore di 0,5 bar, secondo voi quale norma antincendio dovrei ...
chiedo un vostro supporto.
Per una CT di qualsiasi potenzialità alimentato a gas con una pressione NON maggiore di 0,5 bar seguo il D.M. 8 novembre 2019.
Per una CT di elevata pot. che lavora con una pressione maggiore di 0,5 bar, secondo voi quale norma antincendio dovrei ...