La ricerca ha trovato 15 risultati
- lun feb 17, 2025 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Quello che potevo fare, l'ho fatto.
Io sono per serbatoi "piccoli" (ho una pessima esperienza di quelli grandi) e scambiatore esterno a circolazione forzata (tipo Termoleader, per intenderci).
Ma ognuno ha la propria esperienza e le proprie convinzioni. E l'industria prodotti differenti ...
- lun feb 17, 2025 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è ...
- lun feb 17, 2025 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
A me interessa arrivare alla soluzione e capire. Per questo ho scritto sul blog, per cercare di avere meno problemi.
se vuoi capire non c'è nessun problema
se accetti un ...
- lun feb 17, 2025 10:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? Grazie
Prima devi decidere la potenza, se ipotizziamo 20kW, dato 4kW/mq di scambio, avrai bisogno di un bollitore con un serpentino avente almeno 5mq di superficie di scambio. Questa è una ...
- lun feb 17, 2025 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
senza offesa
in generale non è un problema, ci mancherebbe
ma può esserlo se progetti un impianto di questo tipo
A me ...
- lun feb 17, 2025 10:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Certamente, e grazie per avermela rinfrescata. Mi puoi dare un mano sul serpentino e sullo scambiatore ? GrazieNoNickName ha scritto: lun feb 17, 2025 09:59No, però in fisica tecnica sicuramente avrai visto la regola generale Q=c m ΔTGiuTunne ha scritto: lun feb 17, 2025 09:48 Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
- lun feb 17, 2025 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Assolutamente no. Sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Partiamo dalla PDC. Come calcolo la sua potenza? Come hai calcolato la portata ? Mi rimane difficile.
Ma sei un termotecnico?
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille ...
- lun feb 17, 2025 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ricarica non è importante, perchè immagino che le ...
- lun feb 17, 2025 09:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Non mi qualifico come tale, sono un ingegnere.
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
E' un problema non esserlo ?
Grazie mille per le risposte.
Per quanto riguarda lo scambiatore invece, devo metterlo esterno ?
- sab feb 15, 2025 21:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
Hai un fattore di contemporaneità del 100% perchè a fine partita tutti fanno le docce, magari in due turni, quindi hai circa 30 prelievi da 12 litri/min per 10 minuti = 3600 litri. Accumuli non inferiori quindi a 3600/3800 litri.
Il tempo di ...
- sab feb 15, 2025 20:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Quindi se scegliessi di mettere un bollitore da 2000 l oppure due da 1000 l metterei un serpentino da 6 / 8 mq e una pompa da circa 35 kW che mi eroghi a 70 ° C ( R 290 ) ci possiamo stare nel soddisfare il tuto ?
Per me no. Ma se stai cercando consigli per poi fare di testa tua, e senza ...
- sab feb 15, 2025 12:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Grazie a tutti per le risposte. Non ho dati certi su quanti cicli di docce e se più al giorno.
Volevo comunque considerare una media.
Da Caleffi quaderno considerando 15 coppie di rubinetti docce con contemporaneità 1, 150 l per doccia e 60 l per lavabo. tempo di preriscaldo 1,5 h e tempo di punta ...
Volevo comunque considerare una media.
Da Caleffi quaderno considerando 15 coppie di rubinetti docce con contemporaneità 1, 150 l per doccia e 60 l per lavabo. tempo di preriscaldo 1,5 h e tempo di punta ...
- ven feb 14, 2025 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Qualcuno di buon cuore può darmi una mano ? Grazie
- gio feb 13, 2025 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
Re: ACS palestra
Grazie, aumentare il volume passandolo a 2000 l.
Per la PDC quale criterio dovrei seguire per il dimensionamento ?
Per la PDC quale criterio dovrei seguire per il dimensionamento ?
- gio feb 13, 2025 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS palestra
- Risposte: 33
- Visite : 5558
ACS palestra
Salve , mi trovo alle prese con la progettazione di impianto produzione ACS in palestra avente i seguenti componenti:
16 docce ( 12 relative agli spogliatoi atleti e 4 nei locali arbitri)
19 lavandini
Avrei bisogno di un accumulo di circa 1750 l ed una potenza del generatore di 70 kW.
Volevo ...
16 docce ( 12 relative agli spogliatoi atleti e 4 nei locali arbitri)
19 lavandini
Avrei bisogno di un accumulo di circa 1750 l ed una potenza del generatore di 70 kW.
Volevo ...