La ricerca ha trovato 12 risultati

da mrbrown82
ven gen 10, 2025 13:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

[/quote]
Se continua a dire che il lavoro lo ha fatto correttamente, allora è un'idiota
[/quote]

Per quanto continui a ribadire che la mandata va in alto, settimana prossima verrà per invertire il tutto dalla caldaia.
Grazie a tutti per l'aiuto!
da mrbrown82
gio gen 09, 2025 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?


In tutti i marchi da me trattati, il collettore che contiene i flussimetri è quello di mandata.
Cosa succede se si invertono mandata e ritorno? Non funzionano i flussimetri, ma l'acqua circola comunque e, quindi, l'impianto riscalda.
Conviene farli invertire? Se il riscaldamento è uniformemente ...
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

più tardi cerco di dare un'occhiata al lato del collettore che in foto non si vede.

Al netto della presenza o meno dello sfiato, il vostro consiglio qual è? lascio tutto così o faccio ripristinare mandata e ritorno nel senso corretto?
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

Esa ha scritto: mar gen 07, 2025 14:49 Ora si vede meglio: si sfiata con la valvolina bianca che c'è sopra il termometro, in alto a sinistra.
Grazie mille Esa
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

lo sfiato dal quale spurghi L'ARIA nei termosifoni dove si trova?
1) In alto
2) in basso
3) trollo un forum di termotecnica e faccio inc****re la gente con domande idiote
[/quote]

Ma che problema hai, non ho capito?
Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Se ti da tanto fastidio puoi anche non ...
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

se penso allo sfiato di un termosifone, l'ugello da dove esce l'acqua è in alto o in basso?
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

se lo sapessi non chiederei il vostro prezioso aiuto :)

Ritornando all'argomento, stabilito che mandata e ritorno sono invertiti, ci sono particolari controindicazioni nel lasciare tutto coì com'è o, al mio posto, voi invertireste il tutto?
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

La foto non mostra il collettore completo, gli sfiati non sono quelli cerchiati in rosso in questo screenshot?
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 13:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?


Prova a guardare meglio: sui collettore dovresti trovare una freccia rossa (ingresso acqua = mandata) ed una freccia azzurra (uscita acqua = ritorno)


Non ho visto frecce, mi sono basato solo su quello che ho letto in giro e banalmente dal colore dei rubinetti. Mi è sembrato abbastanza scontato ...
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?


Non ha alcuna importanza la posizione dei collettori: mandata e ritorno (nei pannelli radianti) possono essere invertiti senza problemi.
Quello che mi sembra manchi (ma potrei sbagliare perché non si vede bene), sono le valvole di sfiato dell'aria.


ci sono due valvole nella parte terminale dei ...
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Re: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

grazie per la risposta!

I flussimetri sono sempre a 0 (asticella tutta alzata)
da mrbrown82
mar gen 07, 2025 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?
Risposte: 27
Visite : 5188

Mandata e ritorno Radiante Pavimento, chi ha ragione?

Buongiorno a tutti,
premetto che non sono un esperto in materia, quindi vi chiedo un po’ di pazienza e comprensione! 😊

Ho recentemente ristrutturato casa e, per il riscaldamento, ho scelto un sistema radiante a pavimento a zero spessore di Eurotherm, alimentato da una caldaia a gas. Non mi dilungo ...