Concordo pienamente la risposta. Non so se è possibile che un Comune rilasci un PDC dopo circa 8 anni dalla richiesta.
Chiederà documenti ufficiali al riguardo a dimostrazione
da MICO65
gio apr 24, 2025 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RELAZIONE TECNICA di cui al c. 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Risposte: 2
Visite : 2893

RELAZIONE TECNICA di cui al c. 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Egregi colleghi,
un mio cliente mi ha riferito, che nel 2017 ha presentato ad un Comune in Campania la richiesta di un permesso di costruire per una demo-ricostruzione di un edificio residenziale, e che attualmente il Comune sta per rilasciare (anno 2025), previa consegna della RELAZIONE TECNICA
di ...
da MICO65
gio apr 24, 2025 19:10
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: APPLICAZIONE decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Risposte: 2
Visite : 4449

APPLICAZIONE decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Egregi colleghi,
un mio cliente mi ha riferito, che nel 2017 ha presentato ad un Comune in Campania la richiesta di un permesso di costruire per una demo-ricostruzione di un edificio residenziale, e che attualmente il Comune sta per rilasciare (anno 2025), previa consegna della RELAZIONE TECNICA
di ...
da MICO65
dom gen 19, 2025 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo del carico di incendio metodo statistico
Risposte: 2
Visite : 723

Re: Calcolo del carico di incendio metodo statistico

Ok per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo con un valore minimo di 1,2.
Faccio un esempio di calcolo col metodo statistico al riguardo:
- ipotizzo un' area lorda oggetto di esposizione e vendita di circa 1000 mq;
- in tale area, la superficie massima occupabile dall'arredamento esposto è ...
da MICO65
sab gen 18, 2025 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo del carico di incendio metodo statistico
Risposte: 2
Visite : 723

Calcolo del carico di incendio metodo statistico

Per il calcolo del carico di incendio col metodo statistico, il codice di prevenzione incendi al paragrafo "S.2.9.1 Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio" riporta:

1. Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori
reperiti ...